请教:10万级精烘包精制间0.5um尘埃粒子超标
lyghswzh
lyghswzh Lv.2
2005年11月11日 14:12:13
只看楼主

我公司10万级精烘包精制间0.5um尘埃粒子超标,而5.0um尘埃粒子数为零,经检查,房间换气次数大于15次/小时,高效过滤器无泄漏,请问问题出在哪里?

我公司10万级精烘包精制间0.5um尘埃粒子超标,而5.0um尘埃粒子数为零,经检查,房间换气次数大于15次/小时,高效过滤器无泄漏,请问问题出在哪里?
liujingj
2005年11月11日 14:48:32
2楼
房间卫生,
回复
zht2004
2005年11月11日 15:24:07
3楼
小粒子不过关,首先就是2F所考虑的情况;
还有就是排风/回风夹道的密闭性;
有粉尘的夹道中的排风侵入回风系统,在工程中不是什么罕见现象,,,
回复
nightsunshine
2005年11月11日 16:02:31
4楼
呵呵,能不能也分析一下大粒子不过关的原因啊,我遇到过这种情况。
回复
zhoudashui
2005年11月11日 17:09:49
5楼
用的是什么过滤器?
回复
crj1314520
2005年11月12日 12:00:41
6楼
一般不会吧,用亚高做的也就30000多点,会不会室内有挥发性的东东产生。
回复
lyghswzh
2005年11月12日 13:24:21
7楼
确实很奇怪,我公司用的是苏州华泰的高效过滤器,当时测试的条件是静态,房间为全排风,房间基本上没有使用.
回复
wxx1980815
2005年11月12日 13:51:58
8楼
偶来学习一下
我这几天也的去测尘埃离子!
会不会是高效的事啊?
回复
crj1314520
2005年11月13日 13:34:32
9楼
查一下房间的密封状况.会不是隔间有泄漏
回复
nky6666
2005年11月14日 22:53:30
10楼
查气密性、高效的质量
回复