一条支路最多带多少个插座
xingtianyiyi
xingtianyiyi Lv.14
2010年08月02日 21:48:52
只看楼主

现在在做一个办公楼图纸,过去按照每个插座100W计算,可现在用电量越来越大,悄悄地问一下各位大侠们,一条支路最多可以带多少个插座为宜?

现在在做一个办公楼图纸,过去按照每个插座100W计算,可现在用电量越来越大,悄悄地问一下各位大侠们,一条支路最多可以带多少个插座为宜?
免费打赏
lgy052772
2010年08月04日 09:48:12
12楼

学习了,谢谢斑竹
回复
dgqg7263
2010年08月04日 09:58:40
13楼


建议把2008版的条文也列示.
回复
whlandwq
2010年08月04日 10:06:59
14楼



支持老莊版主 回答如此详细
回复
xxxhhh96
2010年08月04日 10:11:55
15楼
低压配电规范上有,可以查看,还有关于最多连多少的灯具的说明。
回复
kxm69
2010年08月04日 17:44:04
16楼
当插座为单独回路时,数量不宜超过10个(组),用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组)。这个在电气规范上面有要求
回复
yjgem
2010年08月04日 19:34:37
17楼

我的版主啊~!!!您回答网友的问题能严谨点吗?你引用的规范早在3年前就作废了,还引用来指导入门的小孩?新规范JGJ16-2008,第10.7.8说的很明白。斑竹的插座和灯具可以混为一路的说法已经没有了。希望大家注意。同时也希望斑竹不要误人子弟
回复
lampard2008
2010年08月15日 11:40:55
18楼
10个
回复
g6447020
2010年08月17日 16:07:58
19楼

同意
回复
fghhyyg
2010年08月19日 09:54:15
20楼
10个 具体还要看负载
回复
fengsiyang2188
2010年08月19日 23:34:23
21楼
规范更新很快的啊