现在在做一个办公楼图纸,过去按照每个插座100W计算,可现在用电量越来越大,悄悄地问一下各位大侠们,一条支路最多可以带多少个插座为宜?
现在在做一个办公楼图纸,过去按照每个插座100W计算,可现在用电量越来越大,悄悄地问一下各位大侠们,一条支路最多可以带多少个插座为宜?
2楼
没人回复啊,我也想知道
回复
3楼
规定好像是不超过10个吧,还要具体看情况
回复
4楼
当插座为单独回路时,数量不宜超过10个(组),用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组)。
回复
5楼
详见
<民用建筑电气设计规范>民用建筑电气设计规范>
回复
6楼
学习了
回复
7楼
去看看民用建筑电气设计规范 好像是不超过10个
回复
8楼
同意4楼。
回复
9楼
这个讨论的很多了,很久以前就是10个。
回复
10楼
11.8.11 照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路数量不宜超过25个。大型建筑组合灯具每一单相回路不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。建筑物轮廓灯每一单相回路不宜超过100个。当灯具和插座混为一回路时,其中插座数量不宜超过5个(组)。当插座为单独回路时,数量不宜超过10个(组)。
回复
11楼
同意版主。
回复