求教:商铺只有一层,卫生间排水还需要做透气管吗?
wptianyue
wptianyue Lv.2
2010年08月02日 15:18:20
只看楼主

我接触一个工程,沿街商铺只有一层,里面的卫生间还需要做透气管吗?我查了规范也买有查到明确规定,有明白的请指教,最好指明哪条的规定,谢谢!

我接触一个工程,沿街商铺只有一层,里面的卫生间还需要做透气管吗?我查了规范也买有查到明确规定,有明白的请指教,最好指明哪条的规定,谢谢!
免费打赏
zhangbing001
2010年08月16日 14:40:02
32楼
领导非要加的话,那就加呗
回复
hq807
2010年08月16日 15:20:42
33楼
可以不加的,但还是按照领导的指示做吧
回复
designsjr
2010年08月16日 17:17:55
34楼
顶贴,养成好习惯
回复
寒冬
2010年08月17日 07:46:11
35楼
加不加要看甲方的,一般的时候业主考虑满足使用功能的情况下,还是以降低成本为主!
回复
love_t
2010年08月17日 08:42:30
36楼
要看符合不符合不设通气管的条件,符合就不用设,不符合就得设,见规范4.6.1
回复
bzbk
2010年08月17日 10:02:17
37楼
一般一层的直接排出去,只需管道最大设计排水能力满足规范(表 4.4.15 )要求
回复
天涯美景
2010年08月18日 10:53:39
38楼
一层直接排就可以,不用伸出去做透气管。一般一层直接排,不用伸出去做透气管。
回复
zhczhangshuchao
2010年08月18日 15:58:24
39楼
没必要设置通气管,卫生器具较少的话水流速度快也不会在管内出现负压影响存水弯,我觉得没必要设,一般化粪池都是密封需要通气的。
回复
xygaoyanxia
2010年08月18日 17:15:15
40楼
通过计算,排量满足要求就可以不设了
4.4.15 建筑底层排水管道与其楼层管道分开单独排出时,其排水横支管管径可按表4.4.11-4中立管工作高度小于等于2米的数值确定。表4.4.11-4 不通气生活立管的最大排水能力:管径100的排量为3.8
回复
cam911
2010年08月18日 23:42:01
41楼
同意9楼的!
回复

相关推荐

APP内打开