电缆长期工作电流值>开关的整定电流>线路计算负荷电流为什么是这样的啊,我转不过来了请帮忙
电缆长期工作电流值>开关的整定电流>线路计算负荷电流
为什么是这样的啊,我转不过来了
请帮忙
2楼
计算电缆截面选择应满足的载流量大于开关的整定电流值!而开关的整定值又要大于线路的计算电流!!这是线路设计的基本原则!只有满足这几个要求!才能满足设计的实际运行需要,既能安全稳定运行,又能很好得到保护!!
回复
3楼
反证法,开关整定电流若比计算电流小,刚一工作开关就跳闸,所以后边不等式成立
开关整定电流若比线路工作电流小,线路都烧起来了开关还没跳闸,所以前边不等式也成立
回复
4楼
应该是:电缆长期工作电流值>=开关的额定电流>=线路计算负荷电流
回复
5楼
哦!受教了!
回复