请教,风管长度和静压是什么关系,怎样跟据静压大小确定风管长度?
xgg630
Lv.2
2010年08月02日 13:52:06
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
请教,风管长度和静压是什么关系,怎样跟据静压大小确定风管长度?
请教,风管长度和静压是什么关系,怎样跟据静压大小确定风管长度?
免费打赏
xuepengfei0601
2010年08月05日 15:40:38
2楼
等大虾……
回复
hhxiao713
2010年08月05日 16:01:52
3楼
5到10pa一米
回复
dinglianjun2009
2010年08月11日 10:01:23
4楼
我们公司基本按照1~2Pa每米来计算……
回复
chenyu2007818
2010年08月11日 14:53:24
5楼
应问全压,静压一般对风口的送风速度、送风距离的。
回复
wgj1207
2010年08月11日 16:21:30
6楼
直管道可以按5帕估算,三通弯头多的另外加上局部阻力。