国内最早大面积采用薄壁型钢屋架的实例
ns224205
ns224205 Lv.7
2010年08月02日 11:47:28
只看楼主

国内最早大面积采用薄壁型钢屋架的实例:1969~1970年某设计院设计某厂约70多个厂房20多万平米屋架时采用了三角形薄壁型钢屋架。当时屋面活荷载取30kg/M2,预留保温层荷载20~25kg/M2。后因屋面漏水严重,在原设计屋面板(四波瓦或单槽瓦)上加了一层1.2mm厚镀锌瓦楞铁,保温层采用的是玻璃棉,厚度不详。这些厂房在1970~1972年基本建成,因处于当时的特殊年代,设计、施工没有严格遵循正常的程序和质量要求,不得不在1973~1975年进行了大规模的检查和加固处理。但这些薄钢屋盖能否保证安全、正常使用一直令业主上下觉得困惑、不安。特别是2002年3月一个仓库部分屋盖坍塌,迫使业主不得不花巨资(xxxxx万元)对这些厂房屋盖进行较为全面的处理:

1、27米跨薄壁型钢屋架全部拆除,换为普钢屋架。
2、24米跨及以下薄壁型钢屋架根据使用环境及屋架质量情况,采取了拆除薄壁型钢屋架换为普钢屋架和将屋面板换为压型钢板(减少屋面恒载)并增加屋面支撑二种方法处理。
换普钢屋架的屋面活荷载取50kg/M2。

1969年某设计院主编的《弯曲薄壁型钢结构技术规范》(草案)发布,并逐步发展成现行的《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002。

[ 本帖最后由 ns224205 于 2010-8-3 09:04 编辑 ]
免费打赏
京梦雨萍
2010年10月31日 21:23:53
2楼
长见识啦。。长见识啦。。:victory:
回复
京梦雨萍
2010年10月31日 21:23:53
3楼
长见识啦。。长见识啦。。:victory:
回复
tumuxinshou05
2013年10月18日 09:25:16
4楼

长见识啦。。长见识啦。
回复
edwardbell
2013年10月24日 08:56:27
5楼
e 这个写的是什么?
回复

相关推荐

APP内打开