国内最早大面积采用薄壁型钢屋架的实例:1969~1970年某设计院设计某厂约70多个厂房20多万平米屋架时采用了三角形薄壁型钢屋架。当时屋面活荷载取30kg/M2,预留保温层荷载20~25kg/M2。后因屋面漏水严重,在原设计屋面板(四波瓦或单槽瓦)上加了一层1.2mm厚镀锌瓦楞铁,保温层采用的是玻璃棉,厚度不详。这些厂房在1970~1972年基本建成,因处于当时的特殊年代,设计、施工没有严格遵循正常的程序和质量要求,不得不在1973~1975年进行了大规模的检查和加固处理。但这些薄钢屋盖能否保证安全、正常使用一直令业主上下觉得困惑、不安。特别是2002年3月一个仓库部分屋盖坍塌,迫使业主不得不花巨资(xxxxx万元)对这些厂房屋盖进行较为全面的处理:
1、27米跨薄壁型钢屋架全部拆除,换为普钢屋架。
2、24米跨及以下薄壁型钢屋架根据使用环境及屋架质量情况,采取了拆除薄壁型钢屋架换为普钢屋架和将屋面板换为压型钢板(减少屋面恒载)并增加屋面支撑二种方法处理。
换普钢屋架的屋面活荷载取50kg/M2。
1969年某设计院主编的《弯曲薄壁型钢结构技术规范》(草案)发布,并逐步发展成现行的《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002。