排水管道穿沉降缝如何处理?
mym01
mym01 Lv.4
2010年08月02日 11:26:12
只看楼主

排水管道,有一段必须要穿沉降缝,请问如何处理?两端加不锈钢软管,埋地是否可行?

排水管道,有一段必须要穿沉降缝,请问如何处理?两端加不锈钢软管,埋地是否可行?
免费打赏
dayudafeng
2010年08月06日 15:29:06
2楼
排水管道不得穿越沉降缝,伸缩缝,抗震缝。当受条件限制必须穿过沉降缝,变形缝时,应采取相应的保护措施。对不得不穿越的沉降缝处,应预留沉降量,设置不锈钢软管柔性连接,并在主要结构沉降已经基本完成后在进行安装;对不得穿越伸缩缝处,应安装伸缩器。软管和伸缩器均为低波不锈钢制品。

金山藏雪:您好,请问这个做法是从哪个规范上规定的,  给排水规范上只写了应采取相应技术措施,但是没有具体说什么措施

回复
wsxwsxxg
2010年08月06日 16:10:02
3楼
用柔性连接是可以穿的
回复
chychph
2010年08月07日 13:26:42
4楼
这个不懂,尽量不穿
回复