基础梁配筋
zlhlenovo
zlhlenovo Lv.4
2010年08月02日 11:24:00
来自于地基基础
只看楼主

筏板基础梁的箍筋设置,需要像上部一样,区分加密和非加密吗?请各位高手指教

筏板基础梁的箍筋设置,需要像上部一样,区分加密和非加密吗?
请各位高手指教
免费打赏
xingzm_nora
2010年08月07日 22:46:18
2楼
一般基础梁刚度较大,没有塑性铰要求,故不必区分加密区与非加密区,只要满足受力即可。
回复
zlhlenovo
2010年08月10日 10:10:29
3楼
带我的总工说要区分,说是除了端部,其余部位受力很小
回复
xingzm_nora
2010年08月17日 16:45:49
4楼
这点别听你们总工说的,误人子弟。梁端加密是抗震塑性铰要求。基础梁端部剪力当然大些,但不一定要加密,也可以加大箍筋直径,当然加密以满足抗剪承载力也可以(胆间距是计算要求,非构造要求),与通常讲的梁端加密是两回事。