住宅配电需要一个进线总配电箱,由总箱分配至各单元电表箱;为降低电缆截面,请问单元电表箱能否选择隔离开关,来减少配电极数,以此来减小电表箱进线截面积。

住宅配电需要一个进线总配电箱,由总箱分配至各单元电表箱;为降低电缆截面,请问单元电表箱能否选择隔离开关,来减少配电极数,以此来减小电表箱进线截面积。
免费打赏
popppwp
2010年08月02日 11:03:07
2楼
总开关用带隔离功能的带剩余电流保护的塑料外壳式断路器
回复
左手边
2010年08月02日 11:34:52
3楼
总开关肯定用带隔离功能的漏电断路器的。现在是想减小电表箱的进线截面积,想在电表箱进线处用隔离开关,保护由总箱内分支回路断路器保护
回复
lujing9452
2010年08月02日 21:17:06
4楼
用断路器,在住宅设计规范里面能看到这方面的规定
回复
laoji626
2010年08月02日 21:22:42
5楼
学习啊,不懂还真多
回复
左手边
2010年08月03日 08:19:46
6楼
住宅设计规范只规定了总电源进线断路器,并没有规定单元电表箱的:
6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
1 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;
2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米。
3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
4 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;
5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
6 设洗浴设备的卫生间应做等电位联结;
7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
回复
yunlj
2010年08月03日 09:22:44
7楼
同意楼主,在总配电箱里已经有断路器保护了,户箱没必要再加一级保护。
回复
lhw606
2010年08月03日 09:28:26
8楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
lfxue
2010年08月03日 11:58:56
9楼
:)
回复
gdx8785
2010年08月03日 12:15:47
10楼


如果没有理解错,你的系统是这样分配的:总电表箱------单元电表箱------用户箱
你想在单元电表箱的进线端采用隔离开关,原因是:"减少配电极数",实际上这里没有这问题,
总电表箱的出线端是单元电表箱的进线端,是同一级的,因此你不必考虑所谓"减小电表箱进线截面积"
该是多大的线缆就多大.
回复