设计遇到的问题(如题)
win333
win333 Lv.3
2010年08月02日 10:43:33
只看楼主

设计遇到的问题1 谁有标准,住宅底部车库尺寸,室外停车位尺寸不会都是3米X6米X1.8米(宽X长X高)吧2,储藏室,玻璃中间有墙,一般如何处理?(施工上,一直不是很清楚)如图3,公共建筑中消防楼梯的梯井宽度都必须大于150MM,其依据是否是放消防栓的尺寸,消防栓具体有何要求,可否大体说下4,阳台过道最小宽度,住宅内部的,是否净宽1000MM?5,住宅1+5+1(车库+住宅+阁楼),车库门最低是1800MM吗?

设计遇到的问题
1 谁有标准,住宅底部车库尺寸,室外停车位尺寸
不会都是3米X6米X1.8米(宽X长X高)吧
2,储藏室,玻璃中间有墙,一般如何处理?(施工上,一直不是很清楚)
如图
3,公共建筑中消防楼梯的梯井宽度都必须大于150MM,其依据是否是放消防栓的尺寸,
消防栓具体有何要求,可否大体说下
4,阳台过道最小宽度,住宅内部的,是否净宽1000MM?
5,住宅1+5+1(车库+住宅+阁楼),车库门最低是1800MM吗?
6,住宅中坡屋顶阁楼的面积计算,有简便的算法吗?(我知道的有的是按面积规范上的一种,还有的直接按一半面积计算)
===
玻璃幕及节能
1,玻璃幕窗子上开启可打开的窗扇,外开窗最大尺寸是多少?1.2米X1.2米吗?
(PS,一般都是离层高1100高左右,这样方便开启)
2,玻璃幕墙上下通着的,须有800高的防火墙,幕墙内部的墙体还需要设置保温吗?如不设置,节能计算中,算窗墙比,玻璃玻璃尺寸是否应该去掉内部的墙(个人觉得应该去掉梁和墙的部分,不然公建窗墙比都过大)
3,经常遇到层数低的体型系数过大。。需要用权衡判断法来判断,谁有资料,麻烦共享下,山东,泰安济南地方的最好
4,像游泳馆(含有办公)一类的,是否应该把保温层在办公和屋顶部分加厚以达到节能要求?
游泳池池壁和池底的做法,谁有标准图集呢?
==========
1,节能中,平均舒适值 PMV大于等于2.63,即使采用空调也无法达到人们所需要的舒适度
具体忘记在哪看到的了,是否在节能规范中?
2,像素和尺寸的转换,听人说是实际尺寸(毫米)/25.4x150,是否正确?
3,挑檐有个规定大于500MM(好像在建筑设计资料集上)
4,住宅入户门,单元门的最小尺寸,是否是1.2米,和0.9米
==========
天正中7.0中,DST可以调尺寸,但是如何调轴线伸出来的长度呢?
有时候觉得很长不是很好看,规范上有长度规定不?是多长?但是好像不好调
yixitupu
2010年08月02日 12:42:33
2楼
既然是自己设计就可以自己定哈!

不在行!
回复
win333
2010年08月03日 15:04:03
3楼
晕死,你这个就等于没说一样样的啊。。。
哎,有没人来解答一下啊。。。
高手恩。。。
回复
ieyga
2010年08月03日 15:45:36
4楼
怎么没人回答呢,我也想学习学习
回复
win333
2010年08月04日 09:00:41
5楼
求点亮,版主达人。。。
点亮后关注的人就多了啊
饿滴神啊、、、大家一起来交流交流吧
回复
win333
2010年08月15日 10:41:07
6楼
顶下自己的帖子,问题没解决。。。。
回复
fangjiehao1
2010年08月15日 14:53:54
7楼
学习啊 学下 啊
回复
win333
2010年08月25日 10:16:47
8楼
自己回答,但不全准
1.3x6x1.8米(宽X长X高)
2.5x5x1.8(宽X长X高)
依据是小轿车的尺寸
可混合加入
回复
win333
2010年08月25日 10:18:27
9楼
2,储藏室,玻璃中间有墙,一般如何处理?(施工上,一直不是很清楚)
答:墙直接顶到玻璃,在墙与玻璃之间抹上密封胶一类的即可(个人认为)
回复
win333
2010年08月25日 10:23:04
10楼
3,公共建筑中消防楼梯的梯井宽度都必须大于150MM,其依据是否是放消防栓的尺寸,
消防栓具体有何要求,可否大体说下

本条规定主要考虑火灾发生后,消防人员进入失火建筑的楼梯间后,能迅速利用两梯段之间150mm宽的空隙向上吊挂水带展开救援作业,以节省时间和水带,减少水头损失,方便操作。
回复
win333
2010年08月25日 10:38:55
11楼
4,阳台过道最小宽度,住宅内部的,是否净宽1000MM?
答:设计依据为住宅设计规范
往卧室、起居室(厅)的过道净宽不应小于1m;通往厨房、卫生间、贮藏室的过道净宽不应小于0.90m
所以阳台最少宽900,但为了人在阳台这个空间舒服,所以还是设置宽一些好,
更何况,现在阳台面积只算一半面积,买阳台大的比较划算~