冷库压缩机不制冷
ping0005
ping0005 Lv.3
2010年08月01日 15:23:57
来自于制冷技术
只看楼主

我司有一台冷库压缩机工作了六年了,今天不工作了,查原因后没有冷媒了,加上冷媒后,开机后开机后高压18,低压5,不几分钟压缩机冒烟了?不知是什么原因?请教高手?

我司有一台冷库压缩机工作了六年了,今天不工作了,查原因后没有冷媒了,加上冷媒后,开机后开机后高压18,低压5,不几分钟压缩机冒烟了?不知是什么原因?请教高手?
免费打赏
sunmalin
2010年08月01日 23:08:58
2楼
多大机器?水冷的还是风冷的,加入多少氟利昂、是什么氟利昂、压缩机电流多少?
回复
zhq246
2010年08月04日 19:34:18
3楼
是冷媒加多啦!是多大的冷