这样做空调管怎么样?
xiay111
xiay111 Lv.2
2005年11月09日 21:48:54
只看楼主

我现在做的空调洞的套管为DN75,套管中心距墙边100,空调立管为DN50,如果我把空调立管放在中间,用四通连接,那么下面的那个空调洞肯定不能对齐空调支管排水口。现在我想这样做请问行不行。如图:用一个三通连接立管。

我现在做的空调洞的套管为DN75,套管中心距墙边100,空调立管为DN50,如果我把空调立管放在中间,用四通连接,那么下面的那个空调洞肯定不能对齐空调支管排水口。现在我想这样做请问行不行。如图:
用一个三通连接立管。

1131544124807.GIF

免费打赏
ydh1981
2005年11月10日 00:06:15
2楼
可以
适当考虑管径及坡度
回复
scpzhyyh
2005年11月10日 09:03:56
3楼
挺好的,构思不错.如果把立管放在中间,也可用两个三通连接,只是标高不同而也.
回复
飞鱼
2005年11月10日 09:09:34
4楼
不晓得为什么:下面的那个空调洞肯定不能对齐空调支管排水口
回复
xiay111
2005年11月10日 18:12:35
5楼
套管中距墙为100,空调立管占了50,那么做空调支管的三通+90度弯头至少50。这样排水口就不能对齐空调套管中心。
回复
shockdone@co163
2005年11月10日 23:15:21
6楼
空调排水管是软管,即使套管不能对齐,软管拉出来插入之冠内即可!
回复
xiay111
2005年11月11日 18:28:19
7楼
因在外墙,所有要考虑其美观
回复
xmcch
2005年11月17日 16:30:14
8楼
我以前都没有仔细考虑过这种问题,现在发现就是建筑给排水也有很多学问可究的,真的是长点见识了,嘻嘻。
回复
xmcch
2005年11月17日 16:35:51
9楼

可是如果想你所说,那三楼的做法好像也不太可行是吗,请指教!
回复