指点楼板配筋
plx001
plx001 Lv.2
2010年08月01日 11:10:59
只看楼主

指点楼板配筋

指点楼板配筋

未命名.jpg

免费打赏
yueyue1983
2010年08月02日 17:13:08
12楼
楼面的话,分离式配筋就可以了。屋面考虑温度应力才要双层双向。你这个又很规则,就不必这样配筋了
回复
心在世外
2010年08月02日 17:15:52
13楼
学习学习
回复
liyaocheng-2009
2010年08月02日 17:35:05
14楼
如果没有要求控制配筋的话,适当提高一下楼板配筋率可以的。:)
回复
co_zzl
2010年08月02日 19:39:08
15楼
一般支座负钢筋分离式布置就行,在局部转角或应力集中处可将面钢筋拉通,或布置双向钢筋网片。如果是一个框架结构,楼板钢筋的用量是最大的,倘若全部拉通布置,那样是很不经济的!我们院里,除非是时间来不及了,工期实在是紧,才会偷懒将钢筋全部拉通。
回复
tangfang280028
2010年08月02日 21:04:13
16楼
我也碰到这样的问题,我一般是大于130厚的时候上下双层双向拉通,因为板跨度太大,当负筋不拉通时支座处很难安固端考虑,会出现问题
回复
huanglei7571
2010年08月03日 10:15:37
17楼
我要发帖挣土木币,土木币不够啊。
回复
cy1102
2010年08月03日 10:18:32
18楼
这个,你们导师没有规定吗
回复

相关推荐

APP内打开