2楼
才3层,再怎么偶然也就是增加那么一点内力。点偶然吧
回复
3楼
可是点了位移不过
回复
4楼
若用pkpm计算的话,不论多层高层都需要考虑偶然偏心
因为pkpm程序没有执行抗震规范的“边榀放大效应”,所以多层结构也应通过“质量偶然偏心”来实现边榀的内力放大。
回复
5楼
4楼的我要是斑竹就给你加分
回复
6楼
新发有关偶然偏心一贴,楼主可以一看:
http://co.163.com/forum/content/170_214086_1.htm
回复
7楼
to 楼上:
三层的框架结构,一般层高都偏高,若跨度较大话,位移不够并非见不到,我手头就一个很现成的例子,二层框架,当考虑偶然偏心时位移经部满足要求,只好把柱子加大些,来解决问题
结构的事不可想当然,很多情况都会出于预料之外
回复
8楼
一般情况下三层框架在平面立面形状规则和质量分布均匀的情况下可以不考虑偶然偏心的影响,但对于商场类的建筑还是要考虑的,因为柱网和活荷载比较大,结构的整体刚度及楼板并非刚性板,还有隔墙的位置等一系列因素的影响,应考虑偶然偏心的影响。位移不能不考虑,一般情况下,可以在外墙轴线增设一些剪力墙(墙不要设在端部),这样位移是可以算下来的。梁柱钢筋不能随意放大,要根据强柱弱梁,强剪弱弯的原则调筋。
回复
9楼
考虑偶然偏心的话会增大5%的配筋率,我们院审图的人都说不点。六度的时候位移一般都是够的,七度比较危险。
回复
10楼
边跨放大效应
可以通过生成梁平法施工图时增大边跨配筋系数实现阿。
回复
11楼
况且位移不够
你的计算书到了设计审查那里会被打回来的
到时候开不了工可就麻烦了
回复