急!!砖混结构PK算梁时,托梁上部梁荷载用输吗?
dxl111
dxl111 Lv.2
2005年11月08日 21:29:44
来自于砖混结构
只看楼主

砖混结构用PK计算梁时,托梁上部是墙梁,在用PK生成连续梁时,我发现没有墙梁传下的荷载,请问是否需要在托梁上直接输上上部梁荷载?请大虾指点。

砖混结构用PK计算梁时,托梁上部是墙梁,在用PK生成连续梁时,我发现没有墙梁传下的荷载,请问是否需要在托梁上直接输上上部梁荷载?请大虾指点。
免费打赏
davyzhang6509
2005年11月09日 08:53:51
2楼
楼主说的是底况结构吧,底框结构软件会把墙折算成荷载计算的,不需要另输荷载
你可以手算验算一下上面传来的荷载大小
回复
kibo
2005年11月09日 15:51:12
3楼
如果是底框结构,则不需再输荷载,如果不是,则应当输入荷载
回复
dxl111
2005年11月09日 18:19:14
4楼
不是底框结构,只是一般的梁上起墙,我感觉PK应将荷载自动计算,但只有本层的楼面荷载,没有上部的墙体荷载,请问必须手算墙梁荷载输入才行吗?难道PKPM不能计算托墙梁吗?
回复
xewong
2005年11月10日 21:45:50
5楼
砖混结构用PK计算梁时,托梁上部是墙梁,在用PK生成连续梁时,我发现没有墙梁传下的荷载,


是的!说白了就是pkpm不能算砖混的梁!再说白了!这个是pkpm的bug!连pkpm的人也承认,砖混的梁确实算不了!

只好自己加了!
不过注意加了以后,生成到基础的轴力就多了!最好建2个模型!
回复
davyzhang6509
2005年11月13日 10:20:19
6楼
pkpm 中可以算墙梁,好像在GJ 这一项中有,楼主如果用的网络版可以用它试试
http://co.163.com/forum/content/399_152373_1.htm
回复
liuyuyan418
2007年04月27日 20:18:02
7楼
PK还应该改善啊!
底框结构只有在中国有啊!
中国的结构设计
强!!
回复
djh111
2007年04月28日 12:40:28
8楼
我是把上部荷载加在梁上算的
回复
小强xiaoq
2008年07月31日 13:18:31
9楼
pkpm可以算梁上墙吧?但是好像不是用墙梁来算,没有轴力。
砖墙荷载可以导到梁上。非承重砖墙(120墙 )因为建模时候,不输入模型,所以要加梁间荷载。
回复

相关推荐