[锅炉]锅炉系统可以用电子水处理仪吗?
波澜不惊bobo
2005年11月08日 16:27:47
只看楼主

请问一下,锅炉系统可以用电子水处理仪吗,能够解释一下吗,谢谢了

请问一下,锅炉系统可以用电子水处理仪吗,能够解释一下吗,谢谢了
免费打赏
pldmen
2005年11月08日 17:02:04
2楼
<<低压锅炉水质>>GB1576规定:蒸汽锅炉的给水应采用锅外(锅内)化学水处理.

电子水处理仪工作原理不属于化学水处理,故不准在锅炉上使用.
回复
波澜不惊bobo
2005年11月09日 07:47:21
3楼
原来是这样啊,谢谢二楼的朋友!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
ydh1981
2005年11月09日 20:26:47
4楼


是这样
回复
pydp8888
2007年06月05日 09:48:58
5楼
3Q,学习中!!!
回复
chenshaowei6917
2008年10月16日 21:26:28
6楼
,我们厂的热水锅炉(0.35t/h)就是用的是电子水处理仪
回复
ferrolisx
2008年10月21日 20:33:56
7楼
楼主说的有点教条.
首先低压锅炉水质标准不是规程,不具有法律效力.
其次, 电子水处理仪在锅炉上的应用是很多的,不过是有条件的:

蒸汽锅炉不适用;
热水锅炉2吨以上不适用;
硬度超过使用要求的不适用.
回复