地下车库的通风排烟问题
loman0317
loman0317 Lv.6
2005年11月08日 15:17:14
来自于通风排烟
只看楼主

有一个地下车库,270个车位,在车库的四个角上设通风机,应选多大的风机合适

有一个地下车库,270个车位,在车库的四个角上设通风机,应选多大的风机合适
免费打赏
hhbox
2005年11月08日 17:02:16
2楼
车库面积x车库净高x6次/h除以风机台数!
回复
hjasd123tq
2007年05月01日 02:50:21
3楼
不是说还要乘以一漏风系数吗?
回复
wsjzri
2007年05月03日 08:57:09
4楼

车库计算排风量时,层高大于3米的以3米计算,层高小于3米以实际层高计算,车库防火规范上写明了两种不同算法,计算结果再乘1.1~1.2的漏风系数。
计算排烟量时则以实际层高计算,换气次数取6次/h。
回复
cuiyanli0504
2007年05月05日 21:37:57
5楼
能不能说的具体些
回复
hvac_ssq
2007年09月24日 16:38:39
6楼
车库面积x车库净高(大于3M取3 小于就按实际高度)x6次x1.1~1.2/h除以风机台数4
回复
liyanflash1
2009年06月21日 22:30:46
7楼
不能平均分成四个通风系统吧?应该看具体的要求。
回复
liyanflash1
2009年06月21日 22:31:18
8楼
首先,看一下图纸,有没有事先设好防火分区和消防的相关措施,如分区的防火卷帘等。
回复
liyanflash1
2009年06月21日 22:32:10
9楼
按照防火分区2000m2和排烟分区划分通风系统的,所以不一定风量是处以四的,要看具体的情况。
回复
liyanflash1
2009年06月21日 22:32:50
10楼
风压比较大,一般选离心式风机,有专用的防排烟风机的企业资料,可以参考一下。
回复
liyanflash1
2009年06月21日 22:33:20
11楼
不知风管,风速一般是10到20m、s
测算出阻力和风量,来选择风机的。
回复