向各位大侠请教一个问题,制冷量500冷吨的冷水机组,选用螺杆型压缩机还是选用离心型压缩机好?:L
向各位大侠请教一个问题,制冷量500冷吨的冷水机组,选用螺杆型压缩机还是选用离心型压缩机好?:L
2楼
选择冷水机组时,还应注意以下几点:
对大型集中空调系统的冷源,宜选用结构紧凑、占地面积小及压缩机、电动机、冷凝器、蒸发器和自控组件等都组装在同一框架上的冷水机组。对小型全空气调节系统,宜采用直接蒸发式压缩冷凝机组。
对有合适热源特别是有余热或废热等场所或电力缺乏的场所,宜采用吸收式冷水机组。
制 冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。同一机房内可采用不同类型、不同容量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷下能高效运行 的机组。选择活塞式冷水机组时,宜优先选用多机头自动联控的冷水机组。
选择电力驱动的冷水机组时,当单机空调制冷量φ>1163kW时,宜选用离心式;φ=582~1163kW时,宜选用离心式或螺杆式;φ<582kW时,宜选用活塞式。
电力驱动的制冷机的制冷系数COP比吸收式制冷机的热力系数高,前者为后者的二倍以上。能耗由低到高的顺序为:离心式、螺杆式、活塞式、吸收式(国外机组螺杆式排在离心式之前)。但各类机组各有其特点,应用其所长。
选择制冷机时应考虑其对环境的污染:一是噪声与振动,要满足周围环境的要求;二是制冷剂CFCs对大气臭氧层的危害程度和产生温室效应的大小,特别要注意CFCs的禁用时间表。在防止CFCs污染方向吸收式制冷机有着明显的优势。
无专用机房位置或空调改造加装工程可考虑选用模块式冷水机组。
尽可能选用国产机组。我国制冷设备产业近十年得到了飞速发展,绝大多数的产品性能都已接近国际先进水平,特别是中小型冷水机组,完全可以和进口产品媲美,且价格上有着无可比拟的优势。因此在同等条件下,应优先选用国产冷水机组。
回复
3楼
谢谢!多谢大侠指教:call:
回复
4楼
学习了,谢谢
回复
5楼
单机名义工况制冷量大于1758KW(即500冷吨)时宜选用离心式;制冷量在1054-1758KW(300-500冷吨)时,宜选用螺杆式或离心式;制冷量在700-1054KW(200-300冷吨)时,宜选用螺杆式;制冷量在116-700KW(33-200冷吨)时,宜选用螺杆式或往复式;制冷量小于116KW(33冷吨)时,宜选用活塞式或涡旋式。。。
回复
6楼
多谢,学习参考了
回复
7楼
要结合建筑物的使用情况来选,也就是做负荷分析。
回复
8楼
进来学习下,感谢楼主及各位提供观点!:call:
回复
9楼
谢谢了,收获不小,2楼说的模块机,应该就是多联机吧:call:
回复
10楼
进来学习下,感谢楼主及各位提供观点!
回复
11楼
真的不错,学到不少
回复