急!急!急!变频电机故障处理
lq63062526
lq63062526 Lv.2
2010年07月29日 21:23:51
只看楼主

本人在工厂维护一台315KW变频电机,有以下故障情况,忘各位网友帮忙解答疑惑。此电机为装置主要设备,容量大,变频电机。因电机有异响,维护人员将电机解体检查,发现电机前后轴承完好,且电机前后大盖尺寸与设计尺寸一致,无跑套现象。维护人员更换轴承后将电机组装试车。空试电机两小时,电机声音正常,振动正常,电流78A,前后轴温度均正常。接着将电机带负荷运行,电流为480A时,前轴温度已上升至80摄氏度,且继续上升,装置紧急停车,防止电机联锁停车。维护人员将电机再次解体后,发现:电机前大盖有跑外套现象,轴承内圈上有“搓板”状的痕迹,于是

接着将电机带负荷运行,电流为480A时,前轴温度已
上升至80摄氏度,且继续上升,装置紧急停车,防止电机联锁停车。维护人员将电机再次解体后,发现:电机前大盖有跑外套现象,轴承内圈上有“搓板”状的痕迹,于是
将前轴承更换为“长轴承”,前后大盖上涂抹密封胶,再次组装试车,带负荷运行正常。
疑问:
1.电机第一次拆卸正常,第二次为何就有跑套现象。电机为两极电机。
2.是否是轴电流引起的电机发热与异响,那在第一次拆卸之前电机只是有异响,但是前后轴承并不发热,而第一次修完后电机就发热严重。
3.如果是轴电流,那么具体是怎样产生的,是否跟电机所带的变频器有关?怎样预防?
4.此故障电机变频器上的参数“电机转子时间常数”为4000多,其备用电机的变频器上的参数“电机转子时间常数”为6000多,差的很多,是否有影响?
望各位大师们解惑,谢谢!


[ 本帖最后由 lq63062526 于 2010-7-29 21:36 编辑 ]
免费打赏
lijie28929086
2010年08月11日 17:20:41
2楼
安装没做好
回复
lingxuct
2010年08月11日 17:26:15
3楼
第二次换上的轴承型号不对。
回复
一指慢
2010年08月11日 21:01:18
4楼
“维护人员更换轴承后将电机组装试车”
问题就在这个“更换轴承”。
回复

相关推荐