电表为DTS938型(40A)三相四线制电能表,单位有三个三相四线制电表都不走,本单位是办公楼,主要是用单相电(220V),除了空调是380V,本人怀疑那个零线接法是主要原因,从而感应不到。望高手指点,附图
电表为DTS938型(40A)三相四线制电能表,单位有三个三相四线制电表都不走,本单位是办公楼,主要是用单相电(220V),除了空调是380V,本人怀疑那个零线接法是主要原因,从而感应不到。望高手指点,附图
2楼
三相四线直通表,是四个进线四个出线,表上有原理图,你看一下正确的接法。
回复
3楼
这个和N线没有关系。
回复
4楼
二楼说的对,你接错了。:lol
回复
5楼
这个图是你自己画的吧,非常不专业。
不过只要进线出线接对的话电表会走的,除非电表坏了。
回复
6楼
都不走,是同一位师傅接的吧,好好查一下,按电表上的接线图重接。
回复
7楼
三进三出吗,N线取个电源即可。
回复
8楼
:victory:
回复
9楼
:lol 重新检查以下接线。
回复
10楼
肯定是线接错了。按照电表上面的接线图重新接线啊
回复
11楼
我画的只是三相的进线,为了简单化,出线并没有画了来,因为我只对这个N线产生怀疑,三相进出是对的
回复