现有一个大型污水处理工程,建在鱼塘上面,鱼塘无水但有淤泥厚约在1.3米左右,原鱼塘底标高为5.30左右现已回填一部分到10.00。设计要求回填土方达到92%、80%两个标准,并且回填土方时要求每400mm厚分层夯实。但是回填土方时施工方直接用车将土全部到入池中,没有用任何机械夯实。由于现场地形复杂,大型机械进场的可能性不大。要达到设计要求的夯实度有什么办法?挖出原回填部分在夯实绝不可能,大型机械进场的可行性不大。有没有什么其他的办法。请各位帮帮忙,提供些好建议、好方法、或者其他别的构思。
本人的电子邮箱:piaget9477@sina.com
联系QQ:27693388
2楼
根据当地条件采用搅拌桩,碎石桩或挤密砂桩都行造价也不高.
回复
3楼
谢谢你!但是我担心的是能不能达到要求的密实度
回复
4楼
夯不实也没关系,只不过是沉降大些
填土填的比设计标高高些,没问题的
看看水池的底板多厚,钢筋多少,协调不均匀沉降的能力如何
回复
5楼
感激中~无言
回复
6楼
我出两个点子
把水池底板飞边飞得大些
水池埋的深一些
回复
7楼
楼上几位,已经说了不少方法,我再给你提供两次方法,如果填土是素填土,水位不大的情况,采用石灰桩加固,也可以达到上部土层密实.另一种方法就是定压定量注水泥浆,加固上部填土.
回复
8楼
楼上几位朋友们已经提供了好几种不错的好方法,我再提供两种供参考.一是如果填土为素填土,水量不大的情况下,可以采用石灰桩加固上部的填土,另一种方法就是定量定压注水泥浆,也可以起到加固上部填土的目的。
回复
9楼
如果十分强调密实度的话可以采用夯扩桩复合低级,先用桩身质量不高的二灰土做护桩,之后才用好的夯实料做工程桩,夯扩桩机体积小,效率高,而且像你的这种深度好像更合适,本人在长春作过类似工程他的池塘上有10多的未经夯实的回填土,如果你采用深搅桩,请注意化验水质,酸性水质会出问题的,我做过一个工程就因酸性水质造成桩身不凝结
回复
10楼
最好的办法是强夯,不过费用高一些。
回复
11楼
建议采用石灰桩或水泥搅拌桩,但必须注意9楼所说的要做水质分析。
回复