我公司刚刚竣工的空调,在试运行的时间发现,洁净区内换气次数不够,洁净区在二搂,空调在一楼,全压15000帕,风量32000,洁净区面积600平米,十万级。风机电机22KW,额定电流42。7A,现在实际检查只有25A,所有初、中、高效没有安装。请教各位是什么原因?
我公司刚刚竣工的空调,在试运行的时间发现,洁净区内换气次数不够,洁净区在二搂,空调在一楼,全压15000帕,风量32000,洁净区面积600平米,十万级。风机电机22KW,额定电流42。7A,现在实际检查只有25A,所有初、中、高效没有安装。请教各位是什么原因?
22楼
我也認為是電路的問題.
可以檢查一下加壓風車的電動機的接入相序有沒有問題,
小弟我也接碰到過這種問題,
一般22kw的電動機的運轉電流是應該在45A左右.
所以你將進電線的相序調換一下試試,
在電機或者斷路器上都可以.
然後依次試運轉就可以知道了那個接線是對的了.
回复
23楼
另外像這種高壓頭的送風我們一般都會加變頻器來啟動.
可以避免瞬間啟動的電流對其他用電設備的影響.
而且加了變頻器也可以通過自動控制或手動來調整送風量.
回复
24楼
电机没有问题,因为没有在额定负载下运行,电流自然不会达到额定
1、是不是风机有问题,达不能那么高的风量,风压,而电机又是在额定状况下选定的,虽然风机有那么大,但出功不出力
2、由于出风全压过大,而风机本身设计时选用的比转数过大,导致出现在大风量,低压头,一旦风阻大时,风量就迅速降下来了。自然运生行电流也下来了。
3、检测一下出风管风量或出风口风速,调节一下风量调节阀看电流有什么变化。
回复
25楼
什么过滤器都没装的话电流应该大于额定电流的,风机堵转?风机本身有问题?
回复
26楼
奇怪了,LZ的機外餘壓是多少?根據你風機的參數粗略算了下怎麽才140Pa左右:funk:
回复
27楼
应该是全压1500PA吧,不知你管路有多长,不过正常在过滤器没有安装,而且电流过小,有很多种可能,我不知道现在风量是不是过小,如果风量正常那不不说了,有可能是厂家在选电机时选的过大了.当然如果风量也过小,22KW的电机,只有二十几安,那就不正常了,一种可能是电机与实陆功率不符,可能不是22KW的,当然,还有可能就是你们线接反了,反转,反转也是会有风出的,风量风压以及电机电流都会偏小.
回复