jiaoshousun
2010年07月29日 11:48:41
只看楼主

生产中遇到了新问题,不同的设计人员采用不同的符号进行标示,比如一个人用“*”表示1.5mm2的,另一个人却表示为2.5mm2的,请问标准规范中有专门的符号规定吗?

生产中遇到了新问题,不同的设计人员采用不同的符号进行标示,比如一个人用“*”表示1.5mm2的,另一个人却表示为2.5mm2的,请问标准规范中有专门的符号规定吗?
免费打赏
ximon521
2010年07月29日 13:40:30
2楼
《比如一个人用“*”表示1.5mm2的,另一个人却表示为2.5mm2的》想问什么?是“ * ”与“X”还是线径?和你的标题有点令人看不明白。是乘号的话,还真真没有,至少我没见过╮(╯_╰)╭,只要他统一就OK了吧
回复
yuhuoqing
2010年07月29日 14:31:53
3楼
哈哈,我们都用中文说明来解决。配线图以二次控制为主,线径的种类不会太多,中文说明方便。如控制回路用多少平方,电流回路用多少平方
回复
a214174634
2010年07月29日 14:55:05
4楼
你的意思 是不是问两个人用线大小不一样的原因?
回复
jiaoshousun
2010年08月02日 08:15:08
5楼
不是用线大小不一的问题,是用的同样线径,不同的设计人员用了不同的符号进行标注,原来的单位的二次配线还比较统一,是因为品种不多,但现单位所用导线品种较多,导致标注出现了混乱。
回复
sydl18
2010年08月02日 10:43:28
6楼
一般的,电流用2.5平方线,电压用1.5平方线,计量用4平方线