小弟刚学PKPM,在做一个8层的砖混结构,在每层布置墙上线荷载的时候,例如是5层,是只计算这一层墙的荷载,还是把这5层以上的的墙的荷载都加上?我用的是08版的PKPM,谢谢各位朋友指教!
小弟刚学PKPM,在做一个8层的砖混结构,在每层布置墙上线荷载的时候,例如是5层,是只计算这一层墙的荷载,还是把这5层以上的的墙的荷载都加上?我用的是08版的PKPM,谢谢各位朋友指教!
2楼
砌体结构墙上荷载不用布置的。因为墙本身上承重构件。计算的时候会自动导荷至基础。
我们要布的是梁上荷载。
梁上有墙时梁间荷载的计算方法:
先确定下梁上荷载
拿空心砖来说吧。
如果层高是3米,梁高是500 那么墙 的高度就是2.5米 墙厚按240
梁间荷载就是1.2(分项数)x2.5x0.24x10(空心砖的容重一般在9.6~10.3)
还有梁要承担板的荷载,如果跨度是4米,我们按两边受力来算
那么一边梁要承受的板重就是 1.2x2(跨度的一半)x0.1(板厚100)x25(钢筋混凝土容重)
所得的两个值相加。然后得出荷载值。
[
本帖最后由 xcm1984 于 2010-7-29 11:16 编辑 ]
回复
3楼
楼上说的没错,顶!!!!!111
回复
4楼
太谢谢楼上大哥的回答了,很详细!小弟刚学,很多问题都不明白,幸亏有你们的帮助。。
回复
5楼
谢谢大哥的回帖,我还有个问题要请教,就是这个砖混结构每层的板下都有圈梁,圈梁上要布置荷载吗?小弟不太明白。、。
回复
6楼
嗯
二楼指教的
学习了
回复
7楼
,感谢二楼,受教了!
回复
8楼
小弟在PKPM建模的时候,顶层有个柱子要突起来2米,用节点高度调整的时候,旁边的墙也跟着高起来,请各位朋友指点一下,该怎么建模啊?谢谢各位朋友了。。
回复
9楼
可不可以麻烦高手总结下,给我们这些新手看看,呵呵
回复
10楼
我怎么感觉二楼说的不全对呢…首先梁上荷载貌似不用乘1。2吧…还有扳传荷载自动导荷吧…不用输入的…我的想法高手谈论
回复
11楼
貌似在PKPM上计算的是自动导荷的,也可以手动输入。。
回复