关于防火
fanyfanycc
fanyfanycc Lv.2
2010年07月29日 08:57:58
只看楼主

我现在正在做一个三层的办公楼,总面积1800平,非封闭式楼梯。请问需要做那些防火措施啊?

我现在正在做一个三层的办公楼,总面积1800平,非封闭式楼梯。

请问需要做那些防火措施啊?
免费打赏
jinmiaoyahoo
2010年07月29日 09:19:59
2楼
楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或在首层采用扩大封闭楼梯间,疏散门最小宽度可能要算下,不过我不会算
回复
fanyfanycc
2010年07月29日 14:20:14
3楼
楼梯一转就是出室外的门了。门是1200的。应该可以吧??
回复
fanyfanycc
2010年07月29日 17:32:40
4楼
有没有人看到啊,回个话啊。
回复
copol66
2010年07月29日 22:47:52
5楼
好东西,支持一下!!
回复
fanyfanycc
2010年07月30日 08:36:58
6楼



晕啊,这是问答题。不是资料。
回复
shanlane
2010年07月30日 17:45:38
7楼
没有防火分区的问题,就是疏散的问题,楼梯口到室外出口的直线距离小于15米,还有你是几步楼梯,正常每层超过500平方米要2个楼梯的。3层的办公楼按每100人0.75米疏散宽度计算楼梯宽度哦,还有房间的大小如果在2个楼梯间之间的房间大于120的时候就要2个门,尽端的房间门宽大于1.4米,
回复
内强
2010年07月30日 20:03:04
8楼
你提的问题太笼统
回复

相关推荐

APP内打开