有关fortran的算法集,不敢独享,贡献给大家
whhwzy
whhwzy Lv.3
2005年11月05日 22:20:40
只看楼主

fortran算法集,编程的人员可参考,源代码可以直接用的

fortran算法集,编程的人员可参考,源代码可以直接用的
d035d9bdea8ddb3dd96a.zip
350 KB
立即下载
免费打赏
liyxg
2007年05月08日 10:34:04
22楼
hehe,可以共享
回复
chensongwei
2007年05月16日 14:48:37
23楼
谢谢楼主的无私奉献!
回复
li443li
2007年05月16日 17:43:58
24楼
lz有没有相关的说明发上来。
解压缩后只有代码,不知道各程序是用来算什么的
回复
sujiayu2002
2007年07月22日 22:26:00
25楼
ding
回复
xzq_scu123
2007年11月01日 23:39:20
26楼
感谢楼主
回复
everdoing
2007年11月05日 23:00:04
27楼
顶。楼主真是好人!
回复
whyang01
2007年12月17日 00:37:45
28楼
世上书籍千千万,好书哪得几回见!这是好书阿!十分有用!收了,非常感谢楼主! 楼主辛苦了!
回复
lxy6925
2008年05月24日 09:35:56
29楼
谢谢共享,是精华不放过!
回复
gwc20041014
2008年05月31日 23:47:05
30楼
施工中的注意事项

 防渗土工膜施工包括以下工序:准 备工作、铺设、拼接、质量检查和回填土料。

 (1)准备工作。要求清除地面一切尖硬物质,作好排渗设施,挖好锚固沟。准备好土工膜,尽量用宽幅膜,或先按要求尺寸焊拼好,卷在钢管上,妥运至现场备用。

 (2)在平地上铺放,借拖拉机或人工展放,在坡面上借卷扬机从坡顶徐徐反滚至坡底,将其固定。铺放时应注意:①尽可能在干燥和暖天气进行。②铺放应留足够余幅,不可太紧,以便拼接和适应气温变化。③应随铺随压重,防止风吹。④接缝应与最大受力方向平行。⑤发现损坏,应立即修补。⑥铺设人员应穿软底鞋,以免破坏土工膜,并密切注意防火。



 (3)土工膜拼接有热熔焊法和胶粘法,大面积拼接一般用热熔法,局部拼接才用胶粘,应注意太薄的聚乙烯(PE)膜经加热要烧坏,故不能用热熔焊法。胶结法只适用于聚氯乙烯膜。用胶粘法时应注意粘结胶的耐久性,不能因长期浸水或遇水中化学物质而失效。大规模拼接前,应进行拼接试验。

 (4)拼接质量检查。可以先作目测检查,即检查缝有无疏漏,有无烫损,有无褶皱和是否均匀,然后借仪器检漏。例如两条焊缝间有约10mm空腔末焊,可以将待检段两端封死,往空腔内充气,静置一段后,观察其压力有无下降。如发现漏缝,应及时修补。

对较大工程,尚应取样检测,即割取部分接缝试样作拉伸试验,要求接缝强度不低于母体的80%。

(5)回填土料。铺膜后应及时回填,严禁膜较长时间外露。填土一般应不薄于30cm;冬季水位变动时,厚度应加大。如分期施工,应注意两期间膜的良好连接。

  (6)防渗土工膜的周边和与结构物连接处应构成密闭系统,具体结构可按地基土质和结构物类型确定。

1)土质地基:土工膜直接埋入锚固沟内,填土并予压实,沟深可为2m,宽4m,如图3-7(a)。

 2)砂卵石地基:挖除部分砂卵石直达不透水层,浇混凝土底座,将膜埋人。对新鲜及微风化岩底座宽度应为水头的1/10~1/20;对半风化和全风化岩应为水头的1/5~1/10,所有裂缝都要填实,如图3-7(b)。如砂卵石太厚,无法控制不透水层或开挖不经济,可将土工膜向上游延伸,作成水平防渗铺盖。

 3)岩石地基:如图3-7(c)。

  4)与结构物的连接:如与输水管、箱涵水闸等的连接,应根据具体条件确定,图3-7(d)是部分举例,一般应遵循以下原则,相邻两种材料的弹性模量不要相差过大;应平顺过渡;应为结构物可能产生的较大位移留有余幅。
回复
crihy
2008年06月02日 00:44:23
31楼
多谢楼主提供的分享…呆呆感谢你
回复

相关推荐

APP内打开