求助各位老师怎样设计这个采暖工程?急!!!!!
chq0777126
chq0777126 Lv.2
2005年11月05日 18:34:26
来自于采暖供热
只看楼主

我是个新手,最近接到一采暖工程:有一栋7层的楼,东西长84米,宽18米,前后都有走廊,,原来是靠电热板取暖,可是电费太高用不起了,故决定改为挂式暖气片取暖(除1楼),现在集中供热主管(给回水管)已经甩到2楼西侧,每层结构都相同,每层都有十几个房间,每个房间约50平方米左右,请教各位老师这个采暖工程该怎样设计?预算该怎样做,大包每平方约合多少钱?主管该怎样走比较合理?能否上传相关的图纸,先谢了!让各位见笑了!



我是个新手,最近接到一采暖工程:有一栋7层的楼,东西长84米,宽18米,前后都有走廊,,原来是靠电热板取暖,可是电费太高用不起了,故决定改为挂式暖气片取暖(除1楼),现在集中供热主管(给回水管)已经甩到2楼西侧,每层结构都相同,每层都有十几个房间,每个房间约50平方米左右,请教各位老师这个采暖工程该怎样设计?预算该怎样做,大包每平方约合多少钱?主管该怎样走比较合理?能否上传相关的图纸,先谢了!让各位见笑了!





免费打赏
maoxinqing
2005年11月05日 20:53:56
2楼
先计算一下房间需要的耗热量(每个地方的面积热负荷是不一样的),再选择热水机组功率,具体怎么设计的话,那可以选择上供下回的形式,做同程,要不就要安装热水平衡阀。主管立式并联。
安装预算这方面的就不清楚了
回复
chq0777126
2005年11月06日 20:10:17
3楼
谢谢!
回复
7045chen
2005年11月07日 21:07:36
4楼
不分户,大概是6元/平方米。分户贵些