想请教下,有很多工程都有冬季制冷的问题,为什么一定要开制冷机,而不直接利用室外的冷空气呢?
想请教下,有很多工程都有冬季制冷的问题,为什么一定要开制冷机,而不直接利用室外的冷空气呢?
2楼
这肯定是室外的冷空气的温度和湿度,达不到使用要求了.
回复
3楼
2楼所述正确,如高精度恒温恒湿实验室,在冬季制冷机也需运行,因为该类实验室为保证温、湿度精度,一般不设排风系统,仅设新风系统,保证实验人员所需新风。若使用冬季室外冷风,温湿度精度就不可能达到要求。在如低温冷藏库,冬季在哈尔滨室外温度比库内温度还要低,但冬季仍要开启制冷机制冷保证库温,而不用室外冷源,若用室外冷风送进库内,贮藏食品就会干耗,食品质量下降,食品重量减少。
回复
4楼
但是我看到很多办公室冬季的时候内区也要开制冷机,我想为什么不直接把室外空气处理过送进来,成本应该低的多吧?
回复
5楼
办公室冬季的时候内区需制冷,可采用利用室外自然冷源的方案,利用新风机组冬季直接把室外空气处理送到内区房间内,但设计时要上一套自动控制系统,新风机组采用变频变风量运行,以保证室内温度维持在设定的范围内,这样可节省运行费用。
回复
6楼
请问以下,冬季空调机组制冷需要注意什么,和通常夏季制冷的机组有什么不同吗,动机制冷的效率高还是夏季
回复
7楼
空调机组冬季制冷的最关键问题是冷凝压力的稳定,虽然冷凝压力少低一点可减少压缩机功耗,提高冷量。
但在冬季冷凝压力降低过多,反而会影响系统的冷量、以及导致蒸发压力过低、蒸发器结冰、回液等一系列故障。
冬季需要制冷运行的机组和夏季制冷机组所不同的主要就是冬季制冷机组都有冷凝压力调节装置,或风机有级、无级变速,或从制冷剂侧进行冷凝压力的调节等。
回复
8楼
冬季制冷机组运行是为了保证工业用冷或者其它用冷的需要。
一般冬季制冷机在运行时,往往是冷凝温度低,冷凝器压力低,会出现吸气低压保护报警,或者机组停机。
各厂家在机组说明书中一般会表明最低冷凝温度。
如果需要的话,可以考虑给循环水加热,而一般的工业冷冻,特别是化工行业需要制冷机全年运行。但一般使用者因为循环冷却水不光是制冷机用,其它的工业循环水可能用一个或一组冷却塔,这样可以相互弥补冷却水温度过低,制冷机不能开机问题。
回复