《电力建设工程预算定额》交底解释勘误
qylx
qylx Lv.12
2005年11月05日 03:24:56
只看楼主

关于对《电力建设工程预算定额》 第一册 建筑工程勘误2005-10-15 10:21:02 当前位置:首页 __ 政策文件 《电力建设工程预算定额 第一册 建筑工程》勘误如下:1、第4页序号27应为:27.挖掘机、装载机挖土方如需洒水时,每100 m3 可增加洒水车0.06台班,水1.2 m3 。2、第5页第 ⑷ 条说明改为:(4)基础施工所需工作面宽度按批准的施工组织设计计算,如无规定可按表1?4计算。

关于对《电力建设工程预算定额》 第一册 建筑工程勘误
2005-10-15 10:21:02


当前位置:首页 __ 政策文件

《电力建设工程预算定额 第一册 建筑工程》勘误如下:
1、第4页序号27应为:27.挖掘机、装载机挖土方如需洒水时,每100 m3 可增加洒水车0.06台班,水1.2 m3 。
2、第5页第 ⑷ 条说明改为:(4)基础施工所需工作面宽度按批准的施工组织设计计算,如无规定可按表1?4计算。
3、第27页“自卸汽车12t以内”消耗量修改为:
YT1-80 应为 1.706 (修改后基价见附表)
YT1-81 应为 2.463 (修改后基价见附表)
YT1-82 应为 4.347 (修改后基价见附表)
4、第125页第2条说明改为:“其中腹板及翼板宽度按每边增加25mm计算。”
5、第292页YT12-22子目材料消耗量“耐酸磁板 13.478 m2 ”改为“耐酸砖 0.600千块”(修改后基价见附表)
6、第300页 TY12-51 水泥网格板填料子目中,水泥的用量由0.2t改为1.27吨(修改后基价见附表)。


免费打赏
qylx
2005年11月05日 03:42:06
12楼
3、单项定额中凡项目名称采用2个以上系统(设备)并列(例如除灰、除渣系统调试,调节、保安系统调试,凝结水、给水、炉水加药系统调试等),并以锅炉或汽轮机的“台”作为定额单位时,这些项目的人工工日已包括项目名称中所列各系统(设备)调试所需要的全部人工,不允许分别套用该项定额。

4、调试定额已包括《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》及其配套的相关规程规定应该或必须进行的调试项目和内容,除此以外的特殊项目,则由业主或建设方按工程实际需要确定是否计列。

5、同一定额有二个及以上调整系数时,则所有调整系数的基数均为同一工日数,即定额工日,各系数间是相加关系,不得连乘。

6、发变电工程在做概预算时,对于特殊项目调试费应根据工程实际需要的项目,可以参照附录的费用标准计列。

7、概算和预算中的施工单位参加整套启动调试费按预规计列。

8、调试费用是独立费用,计入其他费用“表四”,不再计取任何费用。

三、各章使用说明:

1、第一章、 单体调试

(1)单体调试中的“台”、 “组”、 “只”、 “间隔”、 “个”、 “根”、 “套”、 “支”、 “块”、 “点”均指某一个具体设备的单位,而不是指一台机组或一个变电站(但是电气单体调试中的同步发电机、调相机、直流励磁机、中频发电机、交流励磁机、励磁灭磁装置、接地装置、电除尘装置、厂用辅机系统单体、电厂监控、升压站监控除外,它们均是按机组或升压站为单位)。

(2)锅炉单体调试中磨煤机、给煤机、输粉机、风机、堆取料机、卸煤机、 碎煤机、拨煤机、磁铁分离器、除灰设备、燃油等均须依据施工图进行选择,不可重复计列。卸煤系统中的调车装置、牵引装置(轻、重铁牛)和摘勾装置可参照卸煤机调试定额子目。定额子目YSl-060~062翻车机调试工作内容还包括车位锚定及信号。定额子目YSl-087~089叶轮拨煤机调试工作内容还包括机械行走检查及行程定位。

(3)电气设备种类、型号、规格繁多,为了便于统计,单体定额表现形式为:

①工程中大型设备的单体调试按照台数统计,如发电机、变压器等。
②保护装置、自动装置采用系统单体群形式,包含了所有二次设备调试工日。
③厂用辅机系统单体、高压静电除尘系统单体、励磁灭磁装置系统单体、柴油发电机系统单体调试包含了上述系统内所有的一、二次设备单体调试工日,不得重复套用其它单体调试工日。

(4)电力变压器以“台”为单位,以三相为一台;由三个单相电力变压器组成的三相变压器组以“组”为单位。单相电力变压器设备有备用相,定额乘系数1.2。

(5)电抗器、电容器保护装置以套为单位,套用相同电压等级送配电保护装置。

(6)三相式电压互感器是指以三相为一体的电压互感器。

(7)断路器以“台”为单位,以三相为一台;1KV以下如无保护则不予计列。六氟化硫断路器、空气断路器套用相同电压等级的断路器,定额乘以系数1.2。

(8)隔离开关以“组”为单位。三相为一组,且已包括所带接地刀闸的调试。非电动隔离开关是指不用电动机构操作的隔离开关。

(9)电力电缆试验以一根三芯电缆或三根单芯电缆为一组,如带有接地芯时试验用工己综合在内,不再重新计列。

(10)避雷器或锅合电容器以“组”为单位,以三相为一组。单台时乘系数0.4。

(11)保护装置以“套”为单位,按被保护设备的额定电压套用相关定额,已综合考虑了断路器的失灵、过压、三相不同期保护;对同一被保护设备,以所有完整的主保护和后备保护的组合为一套,每增加一套增加0.6系数。第43页中的“注:4)”是指500千伏~330千伏保护按3/2断路器接线考虑。

(12)自动装置调试以“套”为单位。

(13)故障录波器以一面屏为一套。

(14)备用电源自投装置以单向自投为一套,双向自投时定额乘以系数1.2。

(15)低频减负荷装置,不论该装置能切除多少条线路负荷均为一套,且公用装置才能计取。

(16)高抗保护套用相同电压等级变压器保护装置。

(17)励磁灭磁装置调试适用于发电机为有刷励磁系统,无刷励磁系统不得套用此项子目。

(18)同步电动机和绕线式电动机按交流电动机定额乘以系数2.0; 电动门、电动执行器可套用相应电压等级的电动机定额子目(50kW以下的低压交流电动机调试包括回路试验,即:包括MCC本体及其到PLC控制装置的回路试验)。

(19)厂用辅机系统单体调试应根据机组实际辅机系统配置选取,均以—台机组为准(包括50kW以下的低压交流电动机回路试验)。

(20)变电站(升压站)微机监控元件调试定额(YSl一528至YSl—551):

①以上定额仪运用于由调试单位或施工单位承担相应调试项目时计列; 如由厂家调试,则不予列。
②除智能I/0测控装置、就地通信控制器,其余均以“站”为单位,以变电站
回复
qylx
2005年11月05日 03:42:15
13楼
2、第二章、分系统调试

(1)分系统调试中的“台”、 “站”均指以一台机组或一个变电站为单位(除热控分系统调试中的公用系统、化学分系统调试中的补给水处理系统外) 。

(2)分系统调试个的“机柜”、 “系统”、 “套”均指某一具体设备的单位,而不是指一台机组或一个变电站。

(3)锅炉分系统调试是以锅炉的“台”为定额单位,其中空压机系统调试按每炉配2台考虑;轴流风机试验按每炉配4台考虑;炉水循环水泵系调试按每炉配3台考虑。配置不同时,按定额规定的系数调整。

(4)汽轮机分系统调试是以机组的“台”为定额单位,其小电动给水泵试运125MW以下机组按配2台泵考虑,200MW至600MW机组按配l台泵考虑:汽动给水泵试运200MW至600MW机组按配2台泵考虑。

(5)电力变压器系统调试适用于发电厂、变电站中的变压器系统调试,但不适用于发电厂的主变压器系统调试,主变压器系统调试含在发电机主变压器组系统调试项目中。

(6)电力变压器系统调试以“系统”为单位,己包括各侧一、二次系统调试。

(7)发电机主变压器组调试中不包括发电机励磁系统,同期系统调试。应套本定额相关子目。

(8)电力变压器系统、发电机主变压器组发屯机励磁系统、高压静电除尘系统、不停电电源系统、厂用辅机系统调试项目中均已包括了系统内送配电设备的系统调试,不得重复套用送配电设备的系统调试定额。

(9)厂用辅机系统调试不包括热控专业的厂用辅机顺序控制系统调试,但包括配合顺序控制系统调试工作,即:包括从MCC本体及其到DCS或PLC控制装置的回路试验(不包括己在单体调试定额中的50kW以下电动机的回路试验、不包括在DCS或PLC控制装置内的回路、逻辑、组态试验)。

(10)厂用辅机系统调试应根据机纽实际辅机系统配置选取,均以一台机组为准。

(11)变电站同期系统调试“站”为单位,以变电站电压等级套用相应定额。

(12)变电站的直流电源系统调试、中央信号系统调试、事故照明系统调试以及故障录波系统调试,均以“站”为单位,按变电站电压等级分别套用定额。

(13)直流电源自动调试,不包括蓄电池充放电调试,蓄电池充放电单独套用单体调试定额。

(14)对变电工程的扩建、增容项目, “同期系统、中央信号系统、事故照明系统”不再计列。

(15)高抗系统调试套用相同容量的变压器系统调试。

(16)送配电设备系统调试按其电压等级套用;母联和旁路系统调试,也套用同电压等级的送配电设备系统调试定额;母线分段或备用开关使用时,乘以系数0.5。

(17)母线系统调试仅适用于装有电压互感器的母线段,如无电压互感器的母线段,则不得计列。

(18)变电站微机监控系统调试及五防回路调试,均以“站”为单位。

(19)热控分系统调试中的第l项是机组自控装置复原调试,这些装置通常用于机组的自动调节系统、数据采集系统、辅机顺序控制系统、锅炉炉膛安全监控系统、汽轮机和给水泵小汽机微机数字电液控制系统、旁路控制系统等。其对应关系见热控分系统调试说明第5条,即:分散型微机控制装置有双功能、三功能、四功能,可分别用于2个、3个和4个自控系统,每个自控系统只需使用分散型微机控制装置中的一个功能,套用分散型微机控制装置复原调试时,也只能取其中的一份。

(20)给水泵小汽轮机微机电液控制系统调试按每台机组配2台给水泵考虑,若为1台时,乘以规定的调整系数。

(21)公用系统热控分系统调试定额是按单台机组考虑,若为2台机组配l 套公用系统时,公用系统的调试定额为单台机组定额乘以系数1.8。

(22)公用系统包括:补给水处理系统顺控系统调试、废水系统顺控系统调试、净水系统顺控系统调试、加药系统顺控系统调试、启动锅炉热控系统调试、燃油泵房热控系统调试、补水泵房控制系统调试、凝汽器空气冷却循环水控制系统及其它小顺控调试等。

(23)化水分系统调试中凡以设备出力为项目名称,以“套”为定额单位的项目,第2套起定额应乘以规定的调整系数。

(24)化学水处理除盐设备如选用弱酸、弱碱离子交换树脂、选用双室双层床系统、沸腾(浮动)床系统时,均应乘以相应的调整系数。

(25)炉前系统及过热器碱洗或酸洗分别套用炉本体碱洗或酸洗定额;炉本体酸洗采用有机酸或EDTA时,套用柠檬酸洗酸定额。

(26)化学水处理固定床一级除盐系统的“套”按一阳一阴型除盐系统计算,增加交换器,则应乘以相应调整系数。

(27)分系统调试定额包括调试各专业间的配合以及对整套启动调试的配合工作,但不包括施工单位对调试的配合。

3、第三章、 整套启动调试

(1) 锅炉、汽轮机整套启动调试中各项目的定额单位分别为锅炉或汽轮机的“台”。

(2) 给水泵小汽轮机微机电液控制系统调试按每台机组配2台给水泵考虑,若配l台时,乘以规定的调整系数。

(3)整套
回复
qylx
2005年11月05日 03:43:03
14楼
电气设备安装概算定额交底

2005-4-19




一、项目说明

1、本册定额适用于单机容量50~600MW发电工程电气、热工控制系统以及35~500kV变电工程电气专业初步设计概算编制,10kV以下执行全统定额。

2、本册定额与原96版《电力建设工程概算定额 第三册 电气设备安装工程》相比,对部分项目的内容进行了调整,主要有以下几点:

(1)第三章 配电装置删除了定额子目计价材料中的10kV及以上支柱绝缘子,作为概算主要材料处理,在编制概算时按设计用量计列主材费。

(2)第四章删除了软母线安装子目计价材料中的软母线和绝缘子串,作为概算主要材料处理,在编制概算时按设计用量计列主材费;

3、本册中各项定额是根据电气设备、热工控制设备的功能,经主要设备或安装材料为一个单位编制的,定额包括完成本部位工程内容 所消耗的人工、材料和机械台班的数量。定额设置按照以量为主、兼有费用的原则确定,为模块式结构。

4、定额包括部分调试内容,详细情况见各章节说明,其他调试费按调试定额计算。

(一)发电机电气

本章定额是按发电机容量来划分子目的,定额中都已经综合考虑了汽轮发电机组系统调试、发电机保护调试、发电机小间的铁构件制作安装和300MW及600MW机组定额还包括发电机出线与封闭母线联箱的安装。

定额中不包括发电机小间设备的安装,如断路器、隔离开关、电压互感器(柜)、熔断器、电流互感器、发电机中性点也不包括穿墙套管安装,如果实际工程需要安装此类装置时,应另套有关章节的相应定额。

(二)变压器

1、变压器安装定额已经综合了端子箱(汇控箱)和软母线引下线的安装及调试的全部内容。

2、10kV 及35kV电压等组变压器安装定额,容量在2000kVA及以下的变压器按室内布置考虑,2000kVA以上的变压器均按室外布置考虑。10kV及以下电压等级的消弧线圈按室外布置考虑,35kV及以上电压等级的消弧线圈按室外布置考虑。

3、变压器安装定额中不包括监测仪表的安装,一般情况下,变压器所配监测仪表在设备出厂前已经安装好。

4、变压器安装定额中已经包括主变压器放电间隙的制作安装。

5、变压器定额不包括中性点设备安装,此部分另套有关章节的相应定额。

6、定额中不包括低压母线桥的安装,应参照相应的定额子目套用。

7、定额中不包括油样化验、色谱分析、局部放电试验。

8、引下线的选型,除330kV按单导线考虑外,均按照双导线、双线夹考虑。使用时,如为单导线,不得调整。

表2-3-1 引下线长度及选型表

电压等级(kV) 导线选型 构架高度(m) 设备高度(m) 引下线高度(m)

110 2LGJQ-300 12.5 6 9

220 2LGJQ-400 15.0 7 11

330 KKZ-587 18.8 8 14

500 2LGJQ-1400 27.0 10 21

回复
qylx
2005年11月05日 03:43:16
15楼
9、单相变压器带一台备用相时,备用相的安装按单相变压器安装定额调整套用。

10、高压电抗器的安装套用同电压等能同容量的单相双绕组变压器安装定额,容量不同时,可以调整。

11、中性点小电抗器的安装套用相应电压等级的消弧线圈安装定额子目

12、35kV低压干式电抗器的安装可套用35kV消弧线圈安装子目(GD2-65)乘以0.8系数调整。

(三)配电装置

1、配电装置的定额是以设备本体安装为基础,综合了本体至相邻一组,设备连线的安装和间隔中的绝缘子、端子箱的安装、油过滤及送配电设备系统调试等内容。

2、设备连线、引下线、跳线的长度是综合取定的,定额中均包括其安装及主材费,使用时不必换算。屋外型设备之间均按软母线连接考虑,如实际工程中因跨越道路等因素,设备之间采用管形母线连接时,管形母线的材料费另计。

3、屋内型设备连接按硬母线配置,屋外型设备除330kV及以下的电压互感器、耦合电容器、避雷器外,其余均按双导线配置,其导线选型见表2—3—2,使用时为单导线定额不作调整。

表2—3—2 设备连接导线选型及规格表

序号 电压等级 kv 导线型号及规格

1 35 2 x LGJQ-240

2 110 2 x LGJQ-300

3 220 2 x LGJQ-400

4 330 2 x LGJQ-600

5 500 2 x LGJQT-1400


4、配电装置中的设备安装不包括特殊保护调试,这部分内容已包括在相应的保护盘安装定额中。

5、气体绝缘金属封闭组合电器(GIS)以间隔为单位编制,每间隔包括一台断路器、两组隔离开关、三台电流互感器的安装和调试。GIS封闭组合电器的PT、避雷器间隔安装费按全间隔的60%计算。

6、断路器以台为单位,每台为三相。电流互感器以台为单位,每台为一相。隔离开关以组为单位,每组为三相;隔离开关以台为单位的即一相。

7、结合滤波器定额中不包括接地刀闸的安装,其安装费应套用相应的定额子目另行计算。

8、主变压器中性点的避雷器安装按一组的40%计算。

9、成套或称组合式电力电容器安装可套用10kV电抗器安装子目 (GD3-90)。

回复
qylx
2005年11月05日 03:43:31
16楼
(四)、母线

1、封闭母线按照由制造厂成套供货,现场安装考虑,定额以米(三相)为单位设置,定额中不包括电流互感器安装,此部分应另套有关定额。

2、软母线的安装均按双导线配置考虑, 35KV软母线每跨为16m(三相),110KV软母线每跨为24m(三相),220KV、500KV软母线每跨为30m(三相),330KV软母线每跨为36m(三相),组合软母线每跨为45m(三相),使用中为单导线时,安装费不作调整。定额中不包括软母线及绝缘子的主材费。

3、共箱封闭母线的定额适用于导体式共箱封闭母线的安装,若为电缆式共箱封闭母线时,定额中的材料消耗量应乘系数0.7。

(五)、控制设备

1、控制设备安装定额按照机组容量及电压等级划分设置子目,定额中已综合考虑了盘台的安装和相应的调试,还包括计算机的安装及调试。

控制设备中的小母线一般随设备供应,定额中不包括其费用。

2、蓄电池安装定额中计量单位的一“组”按130只考虑,包括了蓄电池安装、防震架安装、基础槽钢安装、耐酸胶垫安装、直流盘监视装置调试、直流供送配电设备系统的调试、端电池调整、充放电设备的安装和调试。

3、蓄电池安装按电缆考虑,如使用铜母线连接时应计算材料价差。

4、免维护蓄电池以“组”为单位考虑,每组为24只300Ah蓄电池,使用时可视工程具体情况进行换算。

(六)、厂[所]用电

1、厂(所)用电的高、低压开关柜,车间动力盘安装定额是综合了各类型机组配置型式编制而成的。

高压开关柜安装包括开关柜安装、油过滤、基础槽钢制作安装、屏边安装、铁构件安装、交流电动机检查接线、高压电机调试、备用电机及备用电源自动投入调试、带保护电机调试、母线安装及调整、交流供电送配电设备系统调试、电动机联锁调试,以及铁壳开关、磁力启动器、按钮等设备及装置的安装。

回复
qylx
2005年11月05日 03:43:38
17楼
低压开关柜安装包括低压开关柜的安装、基础槽钢安装、铁构件制作安装、母线安装及调整、电动机调试(含带保护电动机调试)、电动机检查接线、电动机联锁调试,铁壳开关、磁力启动器、按钮等设备及装置的安装。

车间配电盘、所用配电盘安装的工作内容与高、低压开关柜相同。

2、电除尘器电气设备安装定额包括随除尘器成套供货的电气设备的安装及调试。它是以整流变压器台数为单位进行编制的,主要内容是变压器的安装及调试、控制系统设备安装及调试、电动机的检查接线及调试、隔离开关及与除尘器相关的设备的安装。

电除尘器本体安装属机务专业。

3、滑触线以米为单位编制,除已注明是单相米的,其余均为三相米。

4、庭院灯安装子目未含灯架,除灯泡外主材另计。电气照明埋地钢管的管内穿线的工程量应按照钢管的长度计算,导线主材另计。

(七)、全厂(所)电缆及接地

l、电缆安装子目综合了不同容量机组的含量,不分型号、规格,以“100m”为单位编制,工作内容包括电缆及保护管的敷设,电缆终端头、中间接头的制作安装。

定额中不包括主材费,使用时按设计提供的数量计算主材费。

2、电缆母线是以“100m”为单位编制的。定额综合考虑了电缆母线T型接头、终端头,但不包括电缆母线中间接头,需要时应另计安装费。

3、电缆敷设子目已综合考虑了铜芯电缆与铝芯电缆的比例以及电缆的垂直敷设等因素。

4、电缆阻燃槽盒以“100套“(每套2m)为单位编制,定额中已综合考虑了防火材料的铺设和涂刷,但不包括防火材料主材费,应根据工程需要按设计提供的数量另行计算主材费用。所考虑的铺设具体比例如下:每100套综合考虑了有机柔性耐火材料1.2t、无机柔性耐火材料1.8 t、防火涂料0.4t、膨胀防火包0.37t、隔热板5.3m2等。

5、伴热电缆的安装套用全厂控制电缆子目,将其中的人工费增加2%即可。

6、35kV及以上高压电缆安装,应套用《电力建设工程预算定额第4册送电线路安装工程》中有关定额子目。

7、全厂(所)接地以接地主干线为主体编制的,安装工程量按接地主干线的长度,定额中已包括户外、户内接地母线、接地极、避雷针和构筑物引下线的安装,以及接地网、接地装置的调试,定额中已经综合考虑接地母线的不同理深,使用时不论深度如何,定额均不得调整。

定额不包括变电所深井型接地的挖填土及母线敷设。

(八)、热工仪表及控制设备

1、分散控制系统包括DAS数据采集、SCS顺序控制、DCS的配套柜MCS的安装及调试。

2、锅炉火灾报警装置主要是指火焰监测、离子感烟、火灾报警装置的安装及调试。锅炉灭火保护是指事故时切断烟、风、煤、油供应装置的安装及调试。

3、控制调节安全监控装置及汽轮机保护检测装置安装均已包括与之相关的一次仪表的安装及调试。

4、DCS分散控制系统安装定额子目是依据300MW机组的平均水平编制的,其他机组工程可按以下系数调整套用:

100MW级及以下机组 0.65

200MW级机组 0.80

300MW级机组 1.00

600MW级机组 1.20

5、管路敷设包括管路上的阀门安装,使用时只计算脉动管路的长度既可。

6、导线敷设以绝缘导线和补偿导线为主体,包括导线的穿管敷设,使用时按照导线的长度计算,不计电线管的长度。

7、盘、台、柜安装定额以盘、台、柜为主体,包括盘上二次设备和就地设备的安装及调试,使用时不分机组容量控盘的规格套用。

8、盘、台、柜安装定额包括小型仪表保护箱的安装及调试,小型仪表保护箱安装包括除配电箱以外的其他仪表保护箱的安装。

9、热控电缆套用第七章控制电缆敷设子目,并乘以1.05系数。

(九)、通信系统

1、通信系统子目的设置主要考虑的是发电厂内、变电所内与外界的通信联系,末考虑网、省、地调的通信设备的安装。

2、通信程控交换机是以交换机容量为步距设置子目的,除考虑了程控交换机的安装、调试外,还考虑了与之配套的电话机 (按总门数80%计)、分线盒(按总门数80%计)、出线盒(按电话机数量计)的安装,并包括相应的电话线穿管的敷设。

3、架空音频电缆和光缆的安装不包括水泥杆、音频电缆及光缆的材料费,也不包括主要材料的工地运输,需要时根据实际情况计算。

4、架空光缆和音频电缆的敷设,若利用原来电线杆时,应相应核减定额中的电线杆安装材料,其他不作调整。


回复
qylx
2005年11月05日 03:44:10
18楼
加工配制品预算定额交底

2005-4-19




一、项目说明

(一)关于人工

加工配制品预算定额适用于安装工程中的加工配制构件和非标准设备的加工配制,定额中所考虑的定额水平和加工条件,同样也都是按照安装工程定额的条件来设置的,例如加工人工的工日单价取安装工程的21元/工日,对于变电构支架的加工人工工日单价也执行21元/工日,不调整(1.047不乘)。加工配制费的取费也按照预规的安装工程取费处理。对于建筑工程中的加工配制品,例如预埋铁件等等的加工制作,执行建筑工程预算定额中的有关子目。

(二)关于材料

1、定额中的材料按用途分为主要材料、消耗性材料和零星材料,凡在设计图纸中做准确标识其消耗量的大宗材料称为主要材料,消耗性材料也称为辅助材料,主要包括因施工手段和施工机械运行而消耗掉的材料,以及在加工过程中所需要的辅助材料的全部或摊销。对用量较少,不便计算的称为零星材料,只计算费用,不表现消耗量,计入其他材料;

2、定额中的材料按价值是否计入定额基价在表现形式上分计价材料和末计价材料,定额消耗量表中凡数量带有“( )”的材料为未计价材料,不带“( )”的为计价材料,包括消耗性材料和零星材料,就是所说的主要材料;

3、对于定额中的末计价材料, “( )”中的数据为加工配制所消耗的材料量(包括加工损耗),在计算成品的费用时,其材料费应按照当地《电力建设装置性材料预算价格》另行计算;

4、加工过程中所需要的胎具、脚手架、组装平台,运输用的枕木,为运输、起吊或按设计要求而设置州临时加固件的制作安装,水压试验用的临时管线,加工特配专用工具等周转性材料都已按摊销计入定额。

回复
qylx
2005年11月05日 03:44:25
19楼
(三)关于施工机械

加工机械的配置是按照正常合理的施工条件、大多数施工企业的加工技术条件和机械化程度取定的,如实际情况与定额不一致时,除章节另有说明外,均不作调整。

(四)定额修订本调整的内容

1、本次定额修订,将原定额在材料栏中列为末计价材料,也就是作为材料处理的螺栓、平垫圈、弹簧垫圈、铜铆钉、开口销、小型轴承、毛毡密封垫、毛毡密封圈、橡胶石棉垫、橡胶石棉密封圈等材料作为消耗性材料列入计价材料,计入定额基价;

2、水箱制作定额中的玻璃管、钢考克、有机玻璃板改为计价材料;

3、施工机械中交流电焊机的规格由原来的“50kVA”修改为“32kVA”;

4、修订后的第8章“变电系统设备支架制作”的各定额子目均按镀锌考虑,原定额中按刷防锈漆计算的,均已将红丹防锈漆和调和漆从定额消耗性材料中删除。该章中所有定额子目的基价中均已包括镀锌费用;镀锌费用按照1800元/t计价,镀锌费用包括构件的运 输、除锈和镀锌费用。

二、定额使用说明

1、定额的适用范围:本定额适用于单机容量为50~600MW机组的火力发电厂以及35~500kV变电站的新建、扩建及改建工程中的加工配制品制作,加工配制品预算定额也是编制加工配制品预算价格的依据。

2、定额中的加工方式按照大多数工程的正常合理的机械设置、正常加工条件考虑,实际工程中不论采取何种机械配置及采取何种加工方式,定额均不做调整。

3、定额中以“t’’为计量单位的子目,工程量的计算均以加工件的成品质量为准,其加工损耗在定额中已综合考虑。

4、容积在30立方米及以、k的方形平顶平底水箱,容积在40立方米及以上的圆形平顶平底水箱,以及立式拱顶水箱,均按加工厂加工成半成品,在现场安装位置组装成型考虑,定额基价为水箱的制作组装费用。

回复
qylx
2005年11月05日 03:44:32
20楼
以上水箱在套用本定额后,不再套用水箱本体的安装定额。水箱的其他附属设施如防雷接地设施、平台、梯子的制作安装等应套用相应的定额,另行计算。

5、定额中不包括各种非标设备内部填料的填充工作。

6、加工配制品的费用汇总应按照预规中“费用性质划分”确定的原则汇总,属于设备费的应在计取各项费用以后计入设备购置费,如各种非标设备;属于材料费的应计入材料费,如各类管件。

三、计算程序

在计算加工配制品的造价的时候,加工配制品的总造价最终形成的是材料费或者是设备费,而不是形成最终的安装工程费,这一点需要大家主注意。具体的计算程序为:

加工配制品(定额基价)+主要材料费(按当地材料预算价格)+直接工程费(基本直接费<不含>、其他直接费、现场经费)+间接费+利润+税金=材料费或设备费(费标设备)

注:利润和税金可依据实际工程结算情况确定是否需要,分两种情况:形成材料费的不计取,形成设备费的应计取。

1. 如果是纯粹为安装工程服务的,比如在现场做的一般构件的加工,不需要发票结算的,纯属内部结算或内部转帐,不应计取。

2.如果是外委工程,比如是由单独的专业施工队伍来施工,在结算时需要发票的,或者是能构成单独的单位工程或分项工程的,就应计取利润和税金。

回复
qylx
2005年11月05日 03:45:19
21楼
建筑概算定额交底

2005-4-19




一、总说明

1、定额的适用范围

本定额适用于新建、扩建和改建的单机容量50~600MW机组的火力发电厂,35~500kV变电所及微波通信站的建筑工程,其他容量机组工程或其他电压等级变电站可参照执行。原则上50MW以下火电机组和35kV(不含)以下变配电站执行全统定额,建筑部分执行地方定额。但一些特殊的项目如烟囱、冷却塔和变电架构还是要执行行业定额。

2、定额项目的调整

新的概算定额—与原96版《电力建设工程概算定额》对比,主要作了以下调整:

(1)删除了原第十章“上下水、采暖、通风、照明工程”的所有定额子目,把1999年颁布的“上下水、采暖、通风、除尘、照明综合指标”也称为小安装和小指标,经换价后补编到新定额中,列为第十章,该章的表现形式采用综合指标的形式,只发现费用,不表现定额消耗量。

(2)把电定定[2000]19号文“关于印发《电力建设工程概算定额》有关问题的解释及定额子目调整、补充的通知”当中的补充定额和有关定额修改的内容,补充到了相应的章节,删除了原定额中与之重复的内容。

3、脚手架费用的计取

新定额中第8、9、10章中各子目已包括脚手架的摊销费用,第一~七章中涉及到地基处理、竖向布置、施工排水的子目不计脚手架费用,其余各项目的脚手架费用,按定额直接费乘以1.8%计算。

4、定额中所涉及的混凝土设计标号及碎石、砾石的种类已经选定,使用时定额不作调整,各工程混凝土含量及当地材料价格与定额中所规定的量不同时,应计列地材价差,不参加取费。

5、所有预制构件的制作、运输、安装、施工损耗,均已包括在定额中,使用时不再另行计算,但运输距离超过1km时可参照地方定额进行调整。

6、钢筋混凝土定额中的钢筋、铁件的含量,可根据工程设计用量进行调整。定额中的材料量已经包括损耗。

7、关于泵送混凝土

新定额中的混凝土均按碎石混凝土大都是按碎石混凝土C25-40考虑,就是碎石粒径为40mm的25号混凝土考虑,施工方式现场机械搅拌、小翻斗车运输考虑的,没有考虑泵送混凝土施工方式,若工程使用混凝土泵车、搅拌车来浇捣混凝土时,应当计列泵送混凝土的增加费,计算的方法:基数x调整系数。

计算基数:碎石混凝土C25—40的称材料费

调整系数:(1)使用搅拌楼时,增加4.3%;

(2)使用搅拌车(罐车) 时,增加9.2%;

(3)使用混凝土泵车时,增加18.7%(已包括水泥用量增加的费用)。

注:碎石混凝土C25—40单价(即材料费)为174.07元/立方米,那么每项定额中的混凝土含量如何确定?这里给大家介绍一个方法,那就是子目混凝土含量可按照粒径40mm碎石的含量折算,其每立方米配合比为:

硅酸盐水泥425# 0.405吨

中砂 0.4l立方米

碎石40mm 0.85立方米

水 0.18立方米

回复