100KW应该用几平方的电缆.三相用什么计算公式?应该用多少A的保护器?谢谢大家

100KW应该用几平方的电缆.三相用什么计算公式?
应该用多少A的保护器?谢谢大家
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年11月04日 18:43:18
2楼
非电专业?
回复
ybtyzhangqi
2005年11月04日 20:47:56
3楼
过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:
IB≤In≤IZ(4.3.4-1)
I2≤1.45IZ(4.3.4-2)
式中:IB——线路计算负载电流(A);
   In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
   Iz——导体允许持续载流量(A);
   I2——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时,Iz为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,Iz为约定时间内的约定熔断电流。

用YJV-1KV-3*95+1*50的电缆 保护管用镀锌钢管∮65
回复
w523159
2005年11月04日 21:19:08
4楼
谢谢楼上的
那KW算到电流计算公式怎么算,详细点好吗?
本人是给排水专业的,电气都是自学
谢谢大家
回复
yjfcuv2008
2005年11月04日 21:48:08
5楼
我也是做水的,如果是电动机的话,电流按功率的两倍计算200安,再查表,呵呵
回复