防雷接地问题
yufans
yufans Lv.2
2005年11月04日 14:25:29
来自于防雷减灾
只看楼主

请教一下,防雷接地为什么不能用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。谢谢

请教一下,防雷接地为什么不能用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。谢谢
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年11月04日 18:38:22
2楼
可能是强度问题。
回复
zzdlm_cn
2005年11月05日 10:25:03
3楼
有此规定吗?你从哪里看到的?罗纹钢照样可以搭接啊。建筑物柱的大截面主钢筋基本上是罗纹钢,不用它那用什么?小规格的圆钢?
我估计是可能考虑搭接处焊接时容易造成虚焊或未焊透,还是怕影响钢筋受力?
回复
peca
2005年11月07日 00:27:51
4楼
螺纹钢可以啊,结构上的柱很多都是用带肋的,而不是冷扎扭
回复
leafalls
2005年11月10日 18:56:00
5楼
但是规范上确实找不到明文规定螺纹钢的条文,只是说明圆钢或者扁铁的焊接倍速啊
回复
kevin0224@co163
2006年12月21日 19:25:11
6楼
个人认为是电流是沿着圆钢的外沿向下的,如果用螺纹钢则容易增加阻抗吧。呵呵~~错了不要见笑哈!
回复
tkiteasy
2006年12月22日 02:24:12
7楼

顶一个
回复
zdcerdos
2007年07月04日 16:35:53
8楼
钢筋就饰物螺纹钢筋了
回复
2001108125
2007年07月10日 16:26:02
9楼
规范上确实找不到明文规定螺纹钢的条文,只是说明圆钢或者扁铁的焊接倍速

最好用圆钢
回复
kyzy_0731
2007年07月10日 16:42:47
10楼
规范上好象没有明确规定,但平时几乎都用圆钢,估计应该是焊接的问题,用圆钢要方便些
回复
jhl_586
2007年07月11日 19:19:20
11楼
我认为是导电的问题
回复