请教各位大侠,几个机械水表DN200并联在一根管道DN600上计量,计量准不准,各个水表有没有影响,请各位告知详细,谢谢。

请教各位大侠,几个机械水表DN200并联在一根管道DN600上计量,计量准不准,各个水表有没有影响,请各位告知详细,谢谢。
免费打赏
jy6708
2010年07月27日 19:36:45
2楼
很急,那位有经验的师傅说说,先谢谢了
回复
simuy
2010年07月27日 20:52:24
3楼
首先,楼主的意思,是否应该是几根DN200的管并联起来,代替一根DN600的管?而不是“并联在一根DN600的管上”。如果是这样,可以参照下列回答:
是可以等效的,但需要9根。
楼主可以算算,加起来截面积相等了,流速就一致了。
但也计量管段流速高一点也可以,只要满足水表流速要求就可以了。
回复
jy6708
2010年07月27日 22:08:31
4楼
谢谢,是几个水表并联后串在DN600管,来计量流量,这样准不准,
这是一个问题,还有一个问题是:如果其中有一个的阀门是半开的,会不会影响计量准确性。
回复
simuy
2010年07月28日 08:54:43
5楼
不会影响的,只要半开之后水表流量在其范围之内。水表有最高和最低流量要求,超过这个范围,就不准确了。就像家里以前老式水表,开很小后水表不转,水还滴答一样。