pkpm建模时,第一层墙荷载的处理问题
yonic_junjun
2005年11月04日 11:14:17
来自于PKPM
只看楼主

这个问题我见过以下几种方法,请教各位高手以何种处理方式为好:1、在-0.060处拉一层框架梁,这样,结构层数相对于建筑层数就多了一层,satwe进行分析时将本层节点点为弹性节点,这样是否正确,但是,有的工业建筑不允许全楼各柱之间都拉梁,且拉梁下面有土,是否应该考虑地基土对这层梁的影响?2、第一层墙荷载由条形基础来承担,但是这样会有不均匀沉降的产生,而且当持力层埋深较深时,柱的计算长度过长会导致柱截面及配筋增大。

这个问题我见过以下几种方法,请教各位高手以何种处理方式为好:
1、在-0.060处拉一层框架梁,这样,结构层数相对于建筑层数就多了一层,satwe进行分析时将本层节点点为弹性节点,这样是否正确,但是,有的工业建筑不允许全楼各柱之间都拉梁,且拉梁下面有土,是否应该考虑地基土对这层梁的影响?
2、第一层墙荷载由条形基础来承担,但是这样会有不均匀沉降的产生,而且当持力层埋深较深时,柱的计算长度过长会导致柱截面及配筋增大。
3、当为桩基的时候,第一层墙荷载由拉梁承担,此时梁是不是应该作为两端铰接进行计算,模型应该怎样输入?
4、在基顶拉地基梁来承受第一层墙荷载,此时是否应该考虑地基土的影响?
免费打赏
taobo_2005
2005年11月04日 12:23:55
2楼
我做过的电站单层厂房
基础埋深-5.400米
地梁在-0.200处
呵呵
这个怎么办呢
回复
yonic_junjun
2005年11月04日 17:57:03
3楼
自己来顶一下,这个问题我实在是觉得疑惑,请路过的说一下自己单位的一贯做法,谢谢拉!
回复
yonic_junjun
2005年11月04日 22:36:55
4楼
一直以来,我们都是在埋深较浅时做条基,埋深较深的时候在-0.060的地方拉一道梁,大家都是怎么做的啊?
回复
xewong
2005年11月10日 21:39:00
5楼

1、在-0.060处拉一层框架梁,这样,结构层数相对于建筑层数就多了一层,satwe进行分析时将本层节点点为弹性节点,这样是否正确,但是,有的工业建筑不允许全楼各柱之间都拉梁,且拉梁下面有土,是否应该考虑地基土对这层梁的影响?

是的!以前我是把拉梁这一层也作为一标准层建模,但是我觉得这个不附和实际情况,因为sat会把这层的梁作为和上部结构的梁一样,自动生成的梁的配筋支座处偏大!其实拉梁模型不是这样的,是铰接! 对于拉梁的受力情况,pkpm是怎么简化的,说明书里有!

2、第一层墙荷载由条形基础来承担,但是这样会有不均匀沉降的产生,而且当持力层埋深较深时,柱的计算长度过长会导致柱截面及配筋增大。
第一层墙荷载由条形基础来承担!有这种做法,我也亲眼间过这样的基础!不过这个做法,最好是在埋深不深的情况下!若很深的话,反而 没有拉梁经济,毕竟要条基位置挖到和独立基础一样的深度!

3、当为桩基的时候,第一层墙荷载由拉梁承担,此时梁是不是应该作为两端铰接进行计算,模型应该怎样输入?
桩基我没做过!所以不太清楚!

4、在基顶拉地基梁来承受第一层墙荷载,此时是否应该考虑地基土的影响?
实际情况是有影响的的,但是因为梁的宽度有限,fa×梁宽度得出的力其实不大,所以就只是按照墙荷载算!然后手工调整一下!


个人愚见!望高手指点!
回复
haofree
2005年11月10日 23:27:33
6楼
我认为地基梁的力很难算清楚的。
单纯考虑底层填充墙的荷载,按简支梁考虑,算出来的配筋很小。
但是地基梁还承担着防止地基不均匀沉降的作用,(不均匀沉降力似乎是地梁两端柱底竖向作用力之和的1/10)因此地基梁的配筋需要放大。
至于加大到多少,通常以各单位总工的经验为准。

反正现在我是不按上部荷载算地梁配筋了。
根据跨度确定地梁截面,然后按0.8%的配筋率配。
回复
youwill
2005年11月11日 13:09:05
7楼
4、在基顶拉地基梁来承受第一层墙荷载,此时是否应该考虑地基土的影响?

在以前的手册里。独立柱基础的基础梁梁浇筑时底部是采用模板的或者炉渣垫层防止地基土反拱的,不知什么时候起都开始加混凝土垫层不考虑这些了。如果柱基础沉降很大,基础梁顶配筋小时受反拱基础梁及上面的带大洞口的墙体是会开裂的。
回复
youwill
2005年11月11日 13:15:48
8楼
2、第一层墙荷载由条形基础来承担,但是这样会有不均匀沉降的产生,而且当持力层埋深较深时,柱的计算长度过长会导致柱截面及配筋增大。

埋深大时可以在基础梁底将柱截面放大,每边放出100~150,当柱子不大时这样做放大的的部分可以当成底层柱的固定支座,满足一定的刚度比就可以了。
回复
yonic_junjun
2005年11月11日 23:13:19
9楼
haofree:但是地基梁还承担着防止地基不均匀沉降的作用,(不均匀沉降力似乎是地梁两端柱底竖向作用力之和的1/10)因此地基梁的配筋需要放大。
桩基的拉梁是这样计算的,主要是轴力来控制,取柱竖向力的1/10

大家一般是在-0.060的地方拉的梁呢还是在基顶拉的呢?

现在我这里有个项目,定方案的时候说做条基,埋的浅一些,落在100kpa的土上,浅一些,独立柱基落在145kpa的土上,深一些,导致底层柱的截面比较大,这样好吗?
我也听过有的埋深比较深的时候条基就直接做在回填土上,就像楼梯的基础一样,这样呢?
回复
haofree
2005年11月14日 22:25:14
10楼
haofree:但是地基梁还承担着防止地基不均匀沉降的作用,(不均匀沉降力似乎是地梁两端柱底竖向作用力之和的1/10)因此地基梁的配筋需要放大。
================================================================
桩基的拉梁是这样计算的,主要是轴力来控制,取柱竖向力的1/10

==================================================================
是拉梁两端柱合力的1/10吗?
回复
cdcond
2005年11月15日 16:00:42
11楼
我们单位的总工是大学教授,他给我说的做法是,一层墙下做梁,相当于建模时结构层数和建筑层数一样。设计出来的工程审查时审查人也没提出什么异议,所以我一直这样做。
回复