求两只接触器同时吸合,坏了其中一只另一个断开,方案
qq33855653
qq33855653 Lv.3
2010年07月27日 14:09:43
只看楼主

接触器,220V控制,各自带辅触1a1b.请怎样才能达到两只接触器同时吸合坏了其中一只另一个断开。另,控制信号为连续式。求最简单接线图。小弟感激不禁。联系QQ:33855653

接触器,220V控制,各自带辅触1a1b.
请怎样才能达到两只接触器同时吸合坏了其中一只另一个断开。
另,控制信号为连续式。
求最简单接线图。
小弟感激不禁。
联系QQ:33855653
免费打赏
qq33855653
2010年07月27日 14:10:25
2楼
:) 在线等回复啊。
回复
tlkwzy7114080
2010年07月27日 15:57:38
3楼
回复
dianqipanli
2010年07月27日 16:04:51
4楼
各自常开接点串接在另一个接触器线圈回路中,任一接触器不动作,另一个也动作不了。不过,要是要求两个动作绝对同步,用接触器来控制可无法保证。控制信号为连续,何意?
回复
qq33855653
2010年07月27日 17:59:06
5楼
接触器通断是由控制器来传递信号的,您的方案我需要再考虑一下。我不是很懂这个,有点菜,让您见笑了。:lol
回复
zhangyiyuan002
2010年07月27日 21:44:28
6楼
把常开点接入对方线路中,同时与自己的常闭点并联,在就应该可以了啊
回复
qq33855653
2010年07月28日 00:23:28
7楼
是这样的,我可能没有说明白。
我这里用的是电容补偿柜,两组接触器带两组电容,两组为一路;共用一个电抗器。
如果有一个接触器坏了,那么就产生谐振,所以一个接触器坏了,要停止另一个工作。
无功补偿是由控制器提供信号的,信号源是220V。给出信号后,不间断的,除非控制器发出
断开信号。
接触器各自带1A1B,问怎么实现故障后全部自动断开(控制器给出工作信号)。
回复
huangweiping163
2010年07月28日 00:36:43
8楼

典型的脑袋让驴踢了!:lol
换个思路:你这样就是等于把正反转电路中正反转接触器互锁的常闭触点换成了常开触点,想下电路还能工作吗!
还要求动作绝对同步,接触器线圈与电源没构成回路又怎么会吸合?
回复
huangweiping163
2010年07月28日 01:08:43
9楼
想到了一个方案!
1两个接触器的常开点窜起来控制一个中间继电器的常闭点控制时间继电器
2时间继电器与接触器的线圈并联(中继的常闭点串联在时间继电器回路中),设置1-3s
3时间继电器的通电延时断开点再接到控制器与接触器的回路中
只有一个接触器动作的情况下,就会在1-3s内切断电路
回复
dianqipanli
2010年07月28日 04:31:08
10楼
所以才问控制信号连续为何意,以为有启动按钮呢。
回复
sysyyy2001
2010年07月29日 09:34:34
11楼
你这个需要添一个中间继电器,中间继电器的常闭触点控制两个接触器的线圈,两接触器的常闭触点并联控制中间继电器,为保证接触器得电,中间继电器可换成通电延时继电器。这样不管两个接触器出不出故障,只要其中有一个断电,两个接触器马上同时断电,不知是否合乎要求。

[ 本帖最后由 sysyyy2001 于 2010-7-29 09:39 编辑 ]