我在本论坛下了一些教学楼看了一下发现有很多超过2层的教学楼都没有设封闭楼梯间!是不是违反了第3条规范。教学楼有很多学生我认为是个不能忽视的问题!!5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:1 医院、疗养院的病房楼;2 旅馆;3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;5 超过5 层的其它公共建筑
我在本论坛下了一些教学楼看了一下发现有很多超过2层的教学楼都没有设封闭楼梯间!是不是违反了第3条规范。教学楼有很多学生我认为是个不能忽视的问题!!
5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:
1 医院、疗养院的病房楼;
2 旅馆;
3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;
4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;
5 超过5 层的其它公共建筑
如果这五层的教学楼如果超过一个防火分区的面积那设封闭楼梯间就是理所当然的吧(5.1.9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7 条的规定时,应划分防火分区。)???每层为一个独立的防火分区
[
本帖最后由 wangyunchou1999 于 2010-8-13 20:59 编辑 ]
22楼
不用设封闭楼梯间,其实写的超过2 层的商店等人员密集的公共建筑就是单只商店;
就为这个问题我上次直接咨询过编制规范组的。专家给我的解释是这样的!!!
回复
23楼
建筑设计防火规范2010征求意见稿做了修订,
5.5.8 下列多层公共建筑的疏散楼梯应采用封闭楼梯间:
1 医院、疗养院的病房楼,旅馆;
2 歌舞娱乐放映游艺场所,设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2层的建筑;
3 超过2层的商店、图书馆、会议展览建筑及设置有类似使用功能空间的建筑;
4 裙房;
5 超过5层的其他建筑。
可见5层及5层以下的教学楼是可以不做封闭楼梯间的。
回复
24楼
曾经分别设计过4层和5层,审查部门要求:4层及4层以下必须设开敞式楼梯;5层及5层以上必须设封闭楼梯。(成都市)
回复
25楼
应设封闭楼梯吧。按5.3.2 当建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算。当相连通楼层的建筑面积之和大于本规范第5.3.1条的规定时,应划分防火分区。划防火分区就要设封闭楼梯吧。
回复
26楼
可以不用封闭
回复
27楼
学到了好多东西,谢谢大家了
回复
28楼
这里的“等”是“这样的”的意思,还有一个意思就是“等等”的意思
回复
29楼
真是集思广益啊,我在做设计,也遇到这个问题了,在考虑怎么办的,在这里看大家讨论很热烈啊,前来围观
回复
30楼
如果是一栋六层的公寓楼敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算。当相连通楼层的建筑面积之和大于本规范第5.3.1条的规定时,应划分防火分区。划 ... ,但是我这边公寓楼都没有人做封闭式的。消防部门也没有什么异议。
回复
31楼
3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;
从这条的文字解释,其实这条重点是指“人员密集”的公共建筑,弄清哪些是“人员密集”的公共建筑,就行了。而并不是只指“商店”,“商店”只是个例如,后面还有个“等”,说明不只是只它一个了。说“只单指商店”的那人,肯定是他自己理解错了编者的意思,而不可能是编者给错了意思。
回复