五层教学楼设封闭楼梯间的问题!!请大家进来讨论一下
钢巴
钢巴 Lv.7
2010年07月27日 13:55:15
只看楼主

我在本论坛下了一些教学楼看了一下发现有很多超过2层的教学楼都没有设封闭楼梯间!是不是违反了第3条规范。教学楼有很多学生我认为是个不能忽视的问题!!5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:1 医院、疗养院的病房楼;2 旅馆;3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;5 超过5 层的其它公共建筑

我在本论坛下了一些教学楼看了一下发现有很多超过2层的教学楼都没有设封闭楼梯间!是不是违反了第3条规范。教学楼有很多学生我认为是个不能忽视的问题!!
5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:

1 医院、疗养院的病房楼;
2 旅馆;
3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;
4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;
5 超过5 层的其它公共建筑

如果这五层的教学楼如果超过一个防火分区的面积那设封闭楼梯间就是理所当然的吧(5.1.9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7 条的规定时,应划分防火分区。)???每层为一个独立的防火分区

[ 本帖最后由 wangyunchou1999 于 2010-8-13 20:59 编辑 ]
免费打赏
内强
2010年07月27日 19:36:20
2楼
应该没有违反第五条吧
回复
钢巴
2010年07月27日 21:35:48
3楼

老大,都没有理我!只有你了:handshake ,违反了第3条人员密集的公共建筑!我理解对吗???
回复
311liubin
2010年07月27日 23:25:06
4楼
不用设封闭楼梯间,其实写的超过2 层的商店等人员密集的公共建筑就是单只商店;
就为这个问题我上次直接咨询过编制规范组的。专家给我的解释是这样的!!!
回复
内强
2010年07月28日 09:43:10
5楼
3 、超过2 层的商店等人员密集的公共建筑。前提是商店类~~~如果按你的理解,那第5条可以取消了~~
回复
jinmiaoyahoo
2010年07月28日 11:52:15
6楼
还是得看回帖啊,集思广益啊
回复
nie168
2010年07月28日 15:51:28
7楼
学校的教学楼属于人员密集的公共场所。
这是有规范明文规定的,见公安部的《人员密集场所消防安全管理》GA654-2006,人员密集场所如:宾馆、饭店等旅馆,餐饮场所,商场、市场、超市等商店,体育场馆,公共展览馆、博物馆的展览厅,金融证券交易场所,公共娱乐场所,医院的门诊楼、病房楼,老年人建筑、托儿所、幼儿园,学校的教学楼、图书馆和集体宿舍,公共图书馆的阅览室,客运车站、码头、民用机场的候车、候船、候机厅(楼),人员密集的生产加工车间、员工集体宿舍等。
因此,五层教学楼须采用封闭楼梯间。
回复
lp0729
2010年07月28日 15:55:43
8楼
那规范为什么不注明教学楼呢?
回复
nie168
2010年07月28日 15:58:42
9楼
建规第5小点--- 超过5 层的其它公共建筑,也不是没用,有它的适用范围,比如办公楼。
回复
钢巴
2010年07月28日 18:31:14
10楼
原帖由 nie168 于 2010-7-28 15:51 发表
学校的教学楼属于人员密集的公共场所。
这是有规范明文规定的,见公安部的《人员密集场所消防安全管理》GA654-2006,人员密集场所如:宾馆、饭店等旅馆,餐饮场所,商场、市场、超市等商店,体育场馆,公共展览馆、 ... [/quote
我的意见和你是一致的!!!我现在设计的教学楼一层就有十个教室,学生非常多封闭起来好一些。
回复
nybz1234567
2010年07月29日 06:00:00
11楼
商店和教学楼的区别在于,商店的疏散路线比较复杂,人群不熟悉建筑物情况。而教学楼就没有这个问题,和办公楼一样,属于日常工作学习的场所,疏散路线明显,绝大多数是内部人员。
从条文分析,第一到第四款,几种场所,医院里面人员行动不便;旅馆里面客人不熟悉疏散情况并且很可能在休息;商店临时人员、流动人员多,密度高,同样不熟悉疏散情况;歌舞娱乐里面人员除了不熟悉疏散情况,还有可能注意力集中在娱乐,迷迷糊糊。
而教学楼什么情况?大家都上过学,中学生的作息基本上可以算纪律部队了,而且疏散时可以很快的有效的组织起来,和上述场所有本质不同。为什么要一样对待呢?