请教一个防排烟的问题
xfd831
xfd831 Lv.12
2010年07月27日 13:46:19
来自于通风排烟
只看楼主

请教一个防排烟的问题,建筑在划分地下室防火分区的时候,有个防火分区包括了储藏室和汽车停车库,我可以不可以把储藏室和汽车库划到同一个排烟分区内?如果可以那排烟量怎么计算?因为一个按面积算,一个按体积的换气次数算,两者在同一个排烟分区里,那怎么计算总的排烟量。如果不可以那又要增加补风、排风竖井,建筑也不好找地方。

请教一个防排烟的问题,建筑在划分地下室防火分区的时候,有个防火分区包括了储藏室和汽车停车库,我可以不可以把储藏室和汽车库划到同一个排烟分区内?如果可以那排烟量怎么计算?因为一个按面积算,一个按体积的换气次数算,两者在同一个排烟分区里,那怎么计算总的排烟量。如果不可以那又要增加补风、排风竖井,建筑也不好找地方。
免费打赏
xfd831
2010年07月27日 14:28:52
2楼
苦呀,期待高手呀
回复
guoguo.feng
2010年07月29日 11:35:29
3楼
储藏室应该是独立房间吧?那还用划分么,自己就是一个防烟防区了。
只是如果储藏室很小,可以和车库共用排烟系统,总风量按照大的选取:第一,每个防烟分区的排烟风口为保证开启的时候不超速,都要按系统风量风口选取;第二,每个防烟分区的风口按照本区域的排烟量设置,但是保证如果有火灾,这两个区域的风口全部开启。