请教 室外消火栓能接到地下室消防加压环网上吗?
z651595680
z651595680 Lv.2
2010年07月27日 13:43:46
只看楼主

请教 室外消火栓能接到地下室消防加压环网上吗?

请教 室外消火栓能接到地下室消防加压环网上吗?
免费打赏
z651595680
2010年07月27日 13:53:24
2楼
在线等。。。
回复
gpszxsjk
2010年07月27日 15:06:42
3楼
如果是为室外消火栓加压系统管网,当然可以接室外消火栓。如果是室内消火栓加压系统管网,则不能接室外消火栓。
回复
gpszxsjk
2010年07月27日 15:08:36
4楼
室外消火栓必须是从提供室外消防水量的管网上接出。
回复
z651595680
2010年07月27日 16:19:46
5楼
谢谢了
回复
shaojinmei2010
2010年07月28日 10:32:15
6楼
你这样做很麻烦的,不如直接接在室外管网上。万一发生火灾,室内管网的水量因为室外的加入不够了,那怎么办呢?
回复
hongtaocc
2010年07月28日 11:02:05
7楼
主要看室内外消防管网的压力是否相同。
不同的话肯定不能接。
回复
dreamfly
2010年08月10日 20:55:07
8楼
学习
回复
chenhuige110
2010年08月13日 22:46:12
9楼
哦~~长见识了!谢谢LZ
回复