12kV的铜棒套了绝缘热塑管后相间距离是不是按DL/T404的30mm的要求?
tujunt10
tujunt10 Lv.6
2010年07月27日 12:01:33
只看楼主

HBT型 无卤热缩母排绝缘套管套进铜棒内后,在10kV电网中相间、相对地的最小空气间隙是多少?击穿强度 IEC 243 ≥20KV/mm,怎么理解?一般厚度都不会很大啊,这样的性能能不能通过85kV的雷电冲击耐受试验?如果不能,需要什么质量参数的热缩管呢?有什么依据吗?国标之类的。因为DL/T404行业标准里只说了“以空气和绝缘板组成的复合绝缘作为绝缘介质……带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足的条件,12kV为不小于30mm。但是没说其他种类的复合绝缘(绝缘板的材料也没具体规定)怎么规定,网上也找不到HBT型热缩管跟一般绝缘板的绝缘性能哪个好的信息。

HBT型 无卤热缩母排绝缘套管套进铜棒内后,在10kV电网中相间、相对地的最小空气间隙是多少?

击穿强度 IEC 243 ≥20KV/mm,怎么理解?一般厚度都不会很大啊,这样的性能能不能通过85kV的雷电冲击耐受试验?如果不能,需要什么质量参数的热缩管呢?

有什么依据吗?国标之类的。
因为DL/T404行业标准里只说了“以空气和绝缘板组成的复合绝缘作为绝缘介质……带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足的条件,12kV为不小于30mm。但是没说其他种类的复合绝缘(绝缘板的材料也没具体规定)怎么规定,网上也找不到HBT型热缩管跟一般绝缘板的绝缘性能哪个好的信息。
免费打赏
lingxuct
2010年07月27日 12:20:04
2楼
“12KV的铜棒”?导电体是不存在电压等级之说的,只有绝缘性能才可说电压等级。

一次主母线只有在接近最小间距时套绝缘套管,但在高压上的绝缘套管的绝缘性能要符合所在电压等级。

我国10KV裸导电体空气间距要求120mm以上,接近120时要套绝缘套管。0.4KV的母线也会在30mm以上,你10KV的想小于120mm是非常危险的!
回复
tujunt10
2010年07月27日 12:25:24
3楼
那个只是口头语,明白的。
但是行业标准里的30mm的那种情况都允许啊?然后我见到的10kV电网里的开关相间的距离一般都比较短,不可能有125mm,因为没有具体测量过,然后有没找到什么标准是针对性的讲这种情况的。
回复

相关推荐

APP内打开