总等电位联结进出建筑物塑料管是否做等电位联结
lxhlxh
lxhlxh Lv.3
2005年11月03日 23:15:14
来自于防雷减灾
只看楼主

总等电位联结进出建筑物塑料管是否做等电位联结?还用将其钢套管和MEB联结在一起吗?

总等电位联结进出建筑物塑料管是否做等电位联结?还用将其钢套管和MEB联结在一起吗?
免费打赏
su13305050800
2006年05月16日 08:40:44
22楼
有意思
回复
twb620810
2006年05月16日 11:17:07
23楼
塑料管肯定不用做的,本人才听了王厚余老先生的讲座,专门讲了这个问题。
回复
bzh8462
2006年05月29日 13:25:02
24楼
说的有理!
在电缆导电的时候 不要忘记了集肤效应了
爱上冬天::::的言论没有错
回复
tsf10127
2008年05月24日 16:08:08
25楼
在等电位连接的设计中,请问车间内的电气装置的外露可导电部分是不是不用和局部等电位连接端子箱(LEB)连接了呢?因为电气装置的设备外壳已经和PE线连接,而PE线在电源进入本建筑处时已经通过PE母排与MEB相连接,那么局部等电位端子箱是不是只需要连接装置外可导电部分呢?比如上下水管,热力管道,桥架,及其它金属支架等呢?请高手答疑解惑,谢谢

回复
caoying131
2008年06月14日 14:09:40
26楼
可以连接,只要你的塑料管和等电位焊的上去你就可以连接!呵呵
回复
xiaxia404100
2008年06月16日 17:33:13
27楼
规范上写的是进出建筑物的金属管道要做
回复
kukuspace
2008年06月16日 17:36:42
28楼
大家要本着专业的精神回答问题.有很多问题在大家看来很简单,但是也不好确定。特别是小公司的。公司就一个做电的。还是新手。问没人问,讨没人讨。怎么办呢。
想一想。上来问问题的我看大院的不多。总要一步一步来。希望大家理解
回复
davidqwm
2008年07月23日 01:01:21
29楼
如果你认为塑料管是金属管的话则要做等电位连接
回复

相关推荐

APP内打开