总等电位联结进出建筑物塑料管是否做等电位联结
lxhlxh
lxhlxh Lv.3
2005年11月03日 23:15:14
来自于防雷减灾
只看楼主

总等电位联结进出建筑物塑料管是否做等电位联结?还用将其钢套管和MEB联结在一起吗?

总等电位联结进出建筑物塑料管是否做等电位联结?还用将其钢套管和MEB联结在一起吗?
大胡子
2005年11月03日 23:32:53
2楼
不需要了。
回复
crazyboy
2005年11月04日 08:44:35
3楼
进出建筑物的金属管道才需要做等电位连接的。。。。
回复
gold_deer@co163
2005年11月04日 11:23:42
4楼
不需要了
回复
李兴龙机电科技
2005年11月04日 12:32:10
5楼
呵呵,楼主被等电位弄怕了。
回复
hldlqw
2005年12月01日 15:46:05
6楼
总等电位联结进出建筑物塑料管不需要做等电位联结。
回复
yzj_xj
2005年12月01日 22:16:14
7楼
塑料管能怎么连,肯定不用连接。
回复
大鼻山
2005年12月02日 12:48:48
8楼
瞎捣蛋。是不是搞电的
回复
zhh_1977
2005年12月02日 14:12:33
9楼
楼主塑料管是什么体? 导体?呵呵
回复
城市雨滴
2005年12月02日 16:21:29
10楼
呵呵,那个就不必了
回复
syfcbtgc
2005年12月02日 19:37:29
11楼
哈哈!同志们可真幽默呀,有些朋友提的问题可以理解,多问题严谨嘛,理解点!
回复

相关推荐

APP内打开