问一下,pkpm的配筋结果文件wpj里面的配筋面积是否已经考虑了裂缝控制?
daliwangi
daliwangi Lv.3
2010年07月27日 10:35:32
来自于PKPM
只看楼主

如题,如果自己配筋完全按照wpj里面的面积配是否合理?如果不合理该怎么配合适?

如题,如果自己配筋完全按照wpj里面的面积配是否合理?如果不合理该怎么配合适?
免费打赏
daliwangi
2010年07月27日 11:00:54
2楼
没人顶?我自己占沙发啊。
回复
zhuhongyi_2005
2010年07月27日 11:21:09
3楼
wpj没考虑裂缝问题。
回复
zhuhongyi_2005
2010年07月27日 11:22:58
4楼
pl里面梁平法能看裂缝问题
回复
0o雨
2010年07月27日 11:27:23
5楼
没有考虑裂缝,梁施工图里面的计算配筋也没有考虑裂缝的。
裂缝需要自己验算增加配筋的~
回复
o如梦无痕o
2010年07月27日 11:29:16
6楼
楼主显然不理解钢筋裂缝的计算意义
裂缝只能验算 通过你配的钢筋来验算裂缝是否满足
光有 配筋面积 是无法算裂缝的
你看一下裂缝控制的公式就会明白
裂缝计算中 相同的钢筋面积 细而密的钢筋 比 粗而少的钢筋 裂缝要少
详细讨论 可以参考老庄结构院板块 的这个帖子 http://bbs.co188.com/content/0_1904204_1.html
回复
qyxz2009
2010年07月27日 12:16:25
7楼
楼主也可以按指定裂缝0.3mm来选筋的 如果你们那边不是要求很节省的话 不过从经济角度考虑 还是手动调裂缝
回复
yf75086
2010年07月27日 16:19:09
8楼
PKPM后面考虑啦裂缝以后的配筋有时候超级恐怖,其计算方式有问题,这个困扰我很久,望高手详细的解答!
回复
shenmeixia728
2010年12月20日 15:31:17
9楼
有同样的疑问,希望有更好的,更贴切楼主问题的答案。关注中。。。。。。。。
回复
sjp_123456
2010年12月21日 19:06:32
10楼
有同样的疑问,希望有更好的,更贴切楼主问题的答案。关注中:)
回复
风中散发2
2010年12月22日 15:04:55
11楼
如梦版主太威武了,按裂缝控制是计算不出钢筋面积的,因为裂缝宽度的计算除了和配筋面积有关系外,还和钢筋等级和直径还有关系。所以Pkpm给出的计算配筋面积不可能是按裂缝控制得出来的。
但是如果选择了裂缝控制以后,pkpm给出的平法配筋图中选用的钢筋是考虑了裂缝控制的。
回复