如题,如果自己配筋完全按照wpj里面的面积配是否合理?如果不合理该怎么配合适?
如题,如果自己配筋完全按照wpj里面的面积配是否合理?如果不合理该怎么配合适?
2楼
没人顶?我自己占沙发啊。
回复
3楼
wpj没考虑裂缝问题。
回复
4楼
pl里面梁平法能看裂缝问题
回复
5楼
没有考虑裂缝,梁施工图里面的计算配筋也没有考虑裂缝的。
裂缝需要自己验算增加配筋的~
回复
6楼
回复
7楼
楼主也可以按指定裂缝0.3mm来选筋的 如果你们那边不是要求很节省的话 不过从经济角度考虑 还是手动调裂缝
回复
8楼
PKPM后面考虑啦裂缝以后的配筋有时候超级恐怖,其计算方式有问题,这个困扰我很久,望高手详细的解答!
回复
9楼
有同样的疑问,希望有更好的,更贴切楼主问题的答案。关注中。。。。。。。。
回复
10楼
有同样的疑问,希望有更好的,更贴切楼主问题的答案。关注中:)
回复
11楼
如梦版主太威武了,按裂缝控制是计算不出钢筋面积的,因为裂缝宽度的计算除了和配筋面积有关系外,还和钢筋等级和直径还有关系。所以Pkpm给出的计算配筋面积不可能是按裂缝控制得出来的。
但是如果选择了裂缝控制以后,pkpm给出的平法配筋图中选用的钢筋是考虑了裂缝控制的。
回复