感温感烟探测器地板下的设置问题
klam0914
klam0914 Lv.2
2010年07月27日 09:41:31
只看楼主

请教:当地板下要求设置感温感烟探测器的时候,探测器是设置在靠地板面好还是靠近地面好。地板下空间一般都不是很大,特别是高度上,平时施工为了方便都直接在地面弄个接线盒,安个探测器就OK了,但我又想啊,平时咱们装的探测器都是基本安装在最高处,照这样说应该是在地板下弄个支架把探测器顶起来,是否如此?

请教:当地板下要求设置感温感烟探测器的时候,探测器是设置在靠地板面好还是靠近地面好。地板下空间一般都不是很大,特别是高度上,平时施工为了方便都直接在地面弄个接线盒,安个探测器就OK了,但我又想啊,平时咱们装的探测器都是基本安装在最高处,照这样说应该是在地板下弄个支架把探测器顶起来,是否如此?
免费打赏
jnfire
2010年07月27日 12:51:08
2楼
地板下空间狭小,安装在接线盒上即可。没法提高高度。因地制宜即可
回复
w-jwei
2010年07月28日 11:29:33
3楼
请以后按版块发贴!!
回复
klam0914
2010年07月29日 16:46:58
4楼
干嘛这么凶,没按套路出牌而已,再说消防电气这块化给消防给排水和电气应该都没问题吧,消防本身就由水电组成的,非要分两块,很不方便查阅,初出茅庐不太懂事,话不中听了请斑竹体谅。
回复
加肥猫
2010年08月02日 10:02:30
5楼

呵呵,喝杯咖啡消消火:time:
回复
yan9388
2012年10月12日 13:18:40
6楼
地板下空间有限,因地制宜吧,不是非得用架子把 感烟探测器支起来.

[ 本帖最后由 yan9388 于 2012-10-12 13:23 编辑 ]