水管保温材料保护层是否必须?
liqiang97152
2010年07月27日 07:25:06
来自于中央空调
只看楼主

最近遇到一个工程水管保温材料采用橡塑保温,建设方提出不用再做保护层,施工方提出需要设置,要设计院定着,是否需要保护层,规范上面也没有强制要求一样,请教各位同仁,那里有此类的强制规定否?仅技术措施上面出现,但技术措施不能作为强制规定啊

最近遇到一个工程水管保温材料采用橡塑保温,建设方提出不用再做保护层,施工方提出需要设置,要设计院定着,是否需要保护层,规范上面也没有强制要求一样,请教各位同仁,那里有此类的强制规定否?仅技术措施上面出现,但技术措施不能作为强制规定啊
免费打赏
liqiang97152
2010年07月27日 07:25:37
2楼
自己先顶一个看看
回复
bb3349
2010年07月27日 10:00:16
3楼
看是什么水了,如果走水的温度长时间低于露点温度,肯定要保温的!
回复
cnbbzz
2010年07月27日 10:42:35
4楼


是水管保温的保护层,不是保温。

我觉得还是必须的,目前手贱的人还是比较多。
回复
lxx_83_2001
2010年07月28日 17:48:51
5楼
1、设计要求
2、发包方要求
3、合同或相关文件规定
4、施工方对于工程质量的保修(如果保修时间长,建议室外部分做保护,不然到时维护很头痛)
回复
by_w
2010年07月29日 09:22:30
6楼
不过如果在室外的话还是做一下保护层比较好,在高温和暴露的环境下橡塑很快就会老化
回复
air-con
2010年07月29日 11:31:51
7楼
呵呵....不做就每年去重保温重扎扎帶
回复
numbb
2010年07月30日 15:53:32
8楼

...
区管大人真是幽默啊,但是手贱也碰不到啊,大多数都在吊顶里,这个应该不是强规~
甲方说不设,施工方说要设,无非是施工方想多挣点,您看着办吧~
回复
xinjie8321
2010年08月10日 16:34:28
9楼
室内 不要了 除非为了好看 再说吊顶里面谁去看呢 室外是需要的
回复
pp--0007
2010年08月17日 14:46:29
10楼
要好一点,延长使用
回复
tianwaitian09
2010年08月17日 17:17:00
11楼
我想知道:要做保护层的话,用什么材料及做法