某农场医院住院部柱筋错位后的“特殊处理”
砖砖筑筑
2010年07月26日 22:52:14
来自于工地图片
只看楼主

,错位后,与轴线相交处差二三十公分吧,焊接到板筋上,, 医院建筑,两千多平,四层,砖混,八度区,地震以来,生命没了。还有板筋裸露,保护层厚不够等问题[ 本帖最后由 chiyizhibin 于 2010-7-26 22:57 编辑 ]

,错位后,与轴线相交处差二三十公分吧,
1.JPG

焊接到板筋上,, 医院建筑,两千多平,四层,砖混,八度区,地震以来,生命没了。
22.JPG

2.jpg
还有板筋裸露,保护层厚不够等问题
http_imgload[11].jpg

tyut.jpg

xfg.jpg

[ 本帖最后由 chiyizhibin 于 2010-7-26 22:57 编辑 ]

1.JPG


22.JPG


2.jpg


http_imgload[11].jpg


tyut.jpg


xfg.jpg

免费打赏
alex-sd
2010年08月03日 01:31:57
22楼
按说8度区还采用砖混结构,本身结构形式我个人觉得已是不妥.虽说只有4层,,但既然设计成砖混了,,看柱子的做法根本就不是砖混的施工方法!先立柱再砌墙,根本就是框架的施工方法...真正无语,...从设计到施工到监理..感觉是一塌糊涂..
回复
chewenpeng
2010年08月03日 06:41:25
23楼
我觉得首先是施工人员素质不高,钢筋绑扎的不规范,其次是构造筋外露,这个补救一下就可以了,估计不是什么大工程
回复
luoyanbin06
2010年08月03日 21:14:42
24楼
这些施工的真叫人不放心,以后设计一定要考虑施工质量因素多一点:victory:
回复
liwei47679517
2010年08月04日 00:01:40
25楼
此图片,第一张的轴线和下面的不样,
回复
chenmi6
2010年08月04日 10:01:16
26楼
无语了
回复
lxk328358820
2010年08月04日 10:48:36
27楼
像这样的问题、、其实很多工地都有。
为现在在的一个工地也出现来这样的问题。。
可能有很多人认为是现场是施工的问题。。其实主要责任是在钢筋工、、、在工地呆过都知道、、
线放的再准,工人瞎搞。也是不行的。
一个好的工程,是要很全面的人才的、、、哪怕是一个守工地的。
回复
66629691
2010年08月04日 10:55:51
28楼
高手啊,要注意施工质量啊,不要只抢进度,得不偿失!
回复
极度无奈
2010年08月04日 11:32:43
29楼
医院抗震设防类别乙类/
回复
海阔天空0
2010年08月04日 14:28:25
30楼
20-30cm的偏离,开玩笑啊,放线怎么放的???
回复
cqliuxp
2010年08月04日 17:56:32
31楼
这样的施工过程没有人控制,施工出来的质量确实是让人担心啊,如果是高层怎么得了??中国的建筑寿命平均只有30年,我们应该为子孙多留点吧,尤其是我们现在的施工人员一定要按要求按设计要求,规范来负起责任,要有使命感,质量安全关系人的生命安全,不能开玩笑,就看钢筋扎的都很不规范!