在用PKPM计算框架结构时,如果楼梯间采用板厚为0,然后加恒活载计算的话,建模时还用考虑梯柱和梯梁吗?就是用布置这两种构建吗?楼层处的梯梁是按次梁输入吗?半层处的梯梁怎么处理呢?》

在用PKPM计算框架结构时,如果楼梯间采用板厚为0,然后加恒活载计算的话,建模时还用考虑梯柱和梯梁吗?就是用布置这两种构建吗?楼层处的梯梁是按次梁输入吗?半层处的梯梁怎么处理呢?》
免费打赏
yuefeng
2010年07月26日 23:02:46
2楼
现在规定要楼梯要建模,进入空间计算了。
如果不建模,图审公司要提意见的。
回复
darkyellow
2010年07月26日 23:14:27
3楼
谢谢楼主无私奉献!!!!!!!!!!!!!
回复
xz5818
2010年10月04日 12:12:10
4楼
谢谢楼主再接再厉
回复
一颗大石头
2010年10月04日 21:56:40
5楼
这个正是我目前在考虑的一个问题,我问了几个老师,但是仍然没有得到合适的答案,LZ如果明白了,可以分享一下吗?
回复
mongle87
2010年10月08日 09:46:31
6楼
这个问题好像一直都找不到答案,期待资深人士出来解答下
回复
jessol
2010年10月08日 16:14:56
7楼
按空间建模,实际图纸是什么样就怎么样去建,加梯柱加梯梁,梯板可转换为梁
回复
lsb88k
2010年10月09日 17:29:05
8楼
谢谢楼主再接再厉
回复
zhanheng1986
2010年10月12日 11:52:36
9楼
楼主辛苦!谢谢!!
回复
xz5818
2010年10月12日 12:52:28
10楼
谢谢楼主再接再厉
回复
lvxg2000
2010年10月12日 17:29:40
11楼
现在规定要楼梯要建模,进入空间计算
回复

相关推荐