180KW加热器(纯电阻电路),三相星形连接,分为两组,每组三个双向可控硅 (500A1200V),快速容断器三个(350A380V)。故障现象:可控硅频繁击穿,更换后,多则五、六天,少则二小时。快速熔断器快速熔断得心慌!诚心求助,谢谢回复!
180KW加热器(纯电阻电路),三相星形连接,分为两组,每组三个双向可控硅 (500A1200V),快速容断器三个(350A380V)。
故障现象:可控硅频繁击穿,更换后,多则五、六天,少则二小时。快速熔断器快速熔断得心慌!
诚心求助,谢谢回复!
2楼
你可以先检查你的电阻负载状况,如本身的冷热电阻,绝缘情况等.再看看可控硅的保护回路,阻容吸收回路等.快速熔断器的容量是否小了一些呀.
回复
3楼
电阻变小你可以先检查你的电阻负载状况,如本身的冷热电阻,绝缘情况等.再看看可控硅的保护回路,阻容吸收回路等.快速熔断器的容量是否小
回复
4楼
看
看你可以先检查你的电阻负载状况,如本身的冷热电阻,绝缘情况等.再看看可控硅的保护回路,阻容吸收回路等.快速熔断器的容量是否小
回复
5楼
你可以试着将负载接成三角形。
在有一个问题就是你的控制器设置是否有问题?
输出的4-20mA电流信号是否存在满负荷长时间运行?
PID控制的设置是否有问题?
负载之间是否存在打火或接触不良现象?
是否存在缺相问题?
回复
6楼
我这里是提供专业做加热恒温控制系统的,有什么问题可以直接联系我咨询想噶问题,对于你说的问题有很多方面原因的
回复
7楼
除了确认设计参数对头外,不要忘了,可控硅是不是水货这一很菜的问题.因为我曾经遇到过电热炉仅用两三天就换的鸟问题,到最后用贵一些的电热炉就完事.
回复
8楼
跟快速熔断器应该没有关系
回复
9楼
1.可能有接地点.
2.双向可控硅抗干扰太差,应该用单向反并联.
3.散热条件不好,如果元件质量还可以,多数的损坏是热击穿.
回复
10楼
是不是用了冷却方式不同的可控硅。我吃过这方面的亏
回复
11楼
双向可控硅更换过五六次以后,没更换散热器。散热器与可控硅接触面已经不平坦,不能良好接触,不能充分导热,所以造成散热不量的后果。几个小时以后就坏证明了散热是损坏的最和、直接原因。
建议整体更换。请参考http://www.syxinda.com/wjj_canpinhuizong/U3TTJ.htm
回复