10kv的高压电动机容量为900kw,我想问一下这样的电机可不可以直接启动,是否还要加高压软启动器?通过计算什么参数来决定软启动的使用与否
10kv的高压电动机容量为900kw,我想问一下这样的电机可不可以直接启动,是否还要加高压软启动器?通过计算什么参数来决定软启动的使用与否
2楼
1、变压器容量
2、电机启动压降
3、负载情况
回复
3楼
电机容量如不大于供电变压器容量的20%~30%,可以全压启动.
回复
4楼
电动机是异步还是同步电动机呀
回复
5楼
电机启动时是空载启动还是带负载?
回复
6楼
电机启动不是光看电机功率的,要综合来看,跟所在电网容量,启动条件和电机参数来定
回复
7楼
电源容量足够(电机起动时,低电压保护不会动作)时,可以直接全压起动;如不能全压起动时,可串(水)电阻起动,也可以软启动或变频器起动,前者需要多一台开关设备,后者投资较大,通常根据现场情况定。
回复
8楼
我们以前还曾用过6KV高压同步电机,则采用变压器-电动机组的运行形式。
回复