法国西卡姆电缆直埋绝缘穿刺分支连接步骤电缆类型:0.6/1KV聚氯乙烯钢带铠装(主电缆为扇型或圆型导线)多芯电力电缆。电缆敷设方式:直埋敷设。分支数:双分支。配件:以下安装所涉及的配件均为法国西卡姆原装全套配件。

法国西卡姆电缆直埋绝缘穿刺分支连接步骤
电缆类型:0.6/1KV聚氯乙烯钢带铠装(主电缆为扇型或圆型导线)多芯电力电缆。
电缆敷设方式:直埋敷设。
分支数:双分支。
配件:以下安装所涉及的配件均为法国西卡姆原装全套配件。

1130916411758.jpg

免费打赏
slsicame
2005年11月02日 15:29:34
2楼
剥去主电缆和分支电缆钢带铠装及清除电缆填充物。
回复
slsicame
2005年11月02日 15:33:21
3楼
将两根分支电缆分别捆绑于主电缆两端。
回复
slsicame
2005年11月02日 15:34:29
4楼
确定连接器连接位置和支线长度(多余的去掉)。
回复
slsicame
2005年11月02日 15:50:18
5楼
将支线导线分别插入连接器左右两端支线入口(兰色并带接地导线的为中性线连接器,灰色为相线连接器),并拧支线固定力矩螺栓直至脱落。
回复
slsicame
2005年11月02日 15:51:48
6楼
将连接器卡入主线分支位置,用套筒扳手拧连接器上端的力矩螺母,直到其脱落即可(所有连接器安装方法相同)。
回复
slsicame
2005年11月02日 15:53:48
7楼
所有连接器安装完毕后,分支连接完成。
回复
slsicame
2005年11月02日 15:59:09
8楼
用网状织带缠绕包裹连接整体。
回复
slsicame
2005年11月02日 16:00:34
9楼
再胶带将树脂注入管及排气管捆绑于连接整体。
回复
slsicame
2005年11月02日 16:02:33
10楼
用铜金属织物缠绕捆绑接地导线于连接体,并将识别标签贴于连接体表面。
回复
slsicame
2005年11月02日 16:04:17
11楼
再用透明胶带捆扎包裹连接体。